Нет счета ТЭКОН19
Вложений: 4
Здравствуйте.ТЭКОН-19 с рабочим проектом перестал производить расчеты расхода и количества теплоты .Стоит на линии учета насыщенного пара.На дисплее выводит сообщение "отказ счета".Купили адаптер CAN-шины.Считал настройки с модуля,журнал событий.Все подключенные датчики работают.Есть отказы.Подскажите пожалуйста ,что дальше делать?Скриншоты во вложении.
|
Re: Нет счета ТЭКОН19
Здравствуйте.
Для более подробного анализа сложившийся ситуации скриншотов не достаточно. Сохраните информацию при помощи программы "телепорт", выполните (пункт 3.17 с руководства на программу "Автоматическое восстановление и сохранения информации в модуле"). Проставьте "галки" очередь задач, меню индикации, значение параметров, журнал событий, архивы (суточные и часовые). И вышлите архив на operation@kreit.ru с Вашими контактными данными. |
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot