Подключение
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Не получается увидеть всю сеть Тэконов.Подключение через К-104.В сети находится 5 тэконов-19 ,один мир 103 и сам К-104.Провода все прозвонены,номера по сети can-bus разные.Тэконы расположены в разных шкафчиках на расстоянии 40-50 метров.Так же возникает проблема с прочтением очереди задач.
|
Re: Подключение
Добрый день, слава!
Подскажите пожалуйста, общая длина шины CAN какая у Вас? |
Re: Подключение
От первого шкафа до второго 60 м и от второго до третьего 35 м
|
Re: Подключение
джамперы can правильно установлены, соединение строго шлейфом?
Добавлено через 1 минуту каким типом кабеля проложен can между ШУ ? |
Re: Подключение
Тип кабеля КИПЭВ 1х2х0,6
|
Re: Подключение
Здравствуйте.
Интерфейс CAN является внутренней шиной, для обмена данными между приборами в пределах одного шкафе. Если у Вас есть необходимость обеспечить передачу данных на расстояниях порядка 50м рекомендуем использовать РС-62 (разделитель сегментов) или же преобразовать CAN в другой интерфейс который (например: Ethernet поддерживает передачу данных на расстояния до 100м, для каждого шкафа использовать отдельный К-104) |
Re: Подключение
Убрал джамперы со средних тэконов,оставил только на крайних и сеть заработала.
|
Re: Подключение
Мы рады что ваш вопрос успешно решился. Всего доброго.
|
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot