Подключение аналогова датчика температуры
Есть проектное решение подключить аналоговые датчики температуры к Тэкон-19-05
но в проекте явные ошибки, а в вашем описание на контроллер есть только подключение ТСП, хотя вроде в библиотеке для 05 есть программа тэкон19 для 2t_p_dp_f для учета пр. газа. Подскажите пожалуйста правильную схему расключения датчиков t |
Re: Подключение аналогова датчика температуры
Здравствуйте.
Для подключение аналоговых датчиков температуры воспользуйтесь руководством по эксплуатации на ТЭКОН (стр. 39) "схемы подключения ИП с токовым выходом" |
Re: Подключение аналогова датчика температуры
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.
|
Re: Подключение аналогова датчика температуры
У вас преобразователи температуры - термометры сопротивления (типа ТСМ, ТСП..), или масштабируемые (с унифицированным токовым выходом (4..20mA) ??
Добавлено через 41 секунду р.с. пишите без ошибок) |
Re: Подключение аналогова датчика температуры
Если я Вас правильно понял. ТО у Вас датчики (4-20мА): Давления, перепад, и 2- температуры.
Для таких ситуаций как у Вас существует модуль расширения токовых сигналов (с гальванической развязкой) ТЭКОН-19-11 (исполнения) Подключить 4 датчика (4-20мА) на один контроллер, у которого 2 входа (4-20мА), не возможно. Цитата:
|
Re: Подключение аналогова датчика температуры
Спасибо. Видимо проектировщики ошиблись и не ту модель тэкона применили
|
Re: Подключение аналогова датчика температуры
дело не в этом, вы не выберете Тэкон с 4-мя аналоговыми входами 4..20, не применив модуль расширения. а это уже будет избыточным решением. не проще ли изменить тип ТС ?)
|
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot