Тэкон_измерение ИП температуры
Добрый день!
Согласно пункта 3.1.5.1 РЭ Тэкон-19, Общее сопротивление всех подключаемых к одному преобразователю ИП температуры типа ТСМ, ТСП во всем диапазоне измеряемых температур не должно превышать 4000 Ом. Не считает ли разработчик, что в настоящее время (в связи с распространением преобразователей температуры, используемых в системах HVAC и имеющих градуировку Pt1000) данное ограничение 4000 Ом устарело и в отдельных случаях не допускает применение контроллеров Тэкон-19, особенно Т-19.06 Кроме того, отдельная тема- применение пассивных барьеров искрозащиты, обладающих собственным проходным сопротивлением. |
Re: Тэкон_измерение ИП температуры
Добрый день.
Ограничение в 4000 Ом идет для одного устройства. Если вам необходимо установить 4 термометра, мы советуем вам приобрести 2 ТЭКОНа и всё будет замечательно работать. |