Клонирование настроек ТЭКОН 19
Доброго времени суток, форумчане! Прошу понять и простить, ибо опыта и знаний почти нет. Вопрос в следующем: Есть ТЭКОН 19, запрограмированный с очередью, меню итд. Есть новый, чистый. Пробовал с помощью ДИАЛОГа сохранить конфигурацию на диск, но не сохраняются меню итд. Пробовал с помощью ТЕЛЕПОРТа сохранять систему, и отдельно менюшки, но меню смог загрузить только через Excell, экспортируется в обоих случаях без проблем. И после импорта xls, все криво отображается.
Собственно вопрос: Каким образом решить мою задачу, без танцев с бубнами? PS Не поймите неправильно, я читаю инструкции, но будучи человеком не сведущим в данной области, мне проще "Капитал" Маркса дается))))) |
Re: Клонирование настроек ТЭКОН 19
Добрый день.
Второй способ был правильный. Полную настройку с Тэкона Вы можете прочитать программой Телепорт. Теперь по порядку: 1. Настраиваете программу телепорт. 2. Считываете с Тэкона 19 настройку. 3. Во вкладке Модуль программы телепорт выбираете Автоматическое сохранение и восстановление информации в модуле. 4. В обмене с модулем выбираете чтение с Тэкон. Далее указываете куда сохранить считанные файлы. Ставите галочки напротив очереди задач, значения параметров и меню индикации - нажимаете кнопку считать. Запись делается в обратном порядке. Только вместо 2 пункта жмете кнопку загрузить систему с диска. |
Re: Клонирование настроек ТЭКОН 19
Большое спасибо за ответ! Была проблема с п. 4, в частности с установкой галочек. Дабы не быть голословным, завтра проделаю все по пунктам, надеюсь получится! По результату отпишусь. Может еще кому будет полезно!
|
Re: Клонирование настроек ТЭКОН 19
Вложений: 1
Здравствуйте. Очень полезная информация для новичков. Только вот я при этом столкнулся вот с какой проблемой: при записи данных во второй "чистый" тэкон при загрузке очереди задач с диска меню индикации можно только очистить(нет возможности поставить галочку "записать"). Вопрос: так и должно быть? Но если эта проблема (прошивка меню индикации) решается путем повторной записи (по второму кругу уже выбрав в настройках "текущая очередь"), то проблема с записью значений параметров остается актуальной (нет возможности поставить "галку"). Может быть нужно предварительно что-то сделать?
|
Re: Клонирование настроек ТЭКОН 19
Здравствуйте.
Исходя из скрин-шота не видно файл который вы планируете записывать. Путь указан а файл не выбран. Если была корректно считана очередь задач (образец) и у Вас присутствуют файлы с расширением .mnp,mnс, то возможность поставить галочку "записать", при программировании нового (чистого) ТЭКОНа должна быть. Цитата:
|