 ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс Здравствуйте. Установили себе узел учёта на пар. В составе: контроллер ТЭКОН-19, расходомер Тирэс 80 числоимпульсный, датчик давления, датчик температуры, блок питания АТМ 3420. Контроллер запрограммировал, он считывает всё и температуру и давление, а вот расход не считает. Схема собрана пуля в пулю из руководства по эксплуатации расходомера ТИРЭС (она там приведена конкретно с Тэконом 19 и этим блоком питания), расходомер запитан на 3-й канал блока питания, как показано на схеме, но при этом горит лампочка перегрузки канала на блоке питания. Как заставить этого гада считать?? Или как проверить ТЭКОН-19, а конкретнее его вход F0, чем можно генерировать импульсы, чтобы посмотреть будет ли тэкон считать? | 
| 
 Re: ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс Цитата: 
 Смотрите описание в руководстве по эксплуатации ТЭКОН-19 (П. 6.7.7) | 
| 
 Re: ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс Всё спасибо. Помощь больше не нужна, разобрался. Господа из ТИРЭСА в руководстве по эксплуатации косячную схему разместили, от сюда и все беды. | 
| 
 Re: ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс в чем причина была? | 
| 
 Re: ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс Цитата: 
 Что бы правильно выполнить подключение первичных преобразователей к контроллеру ТЭКОН-19, предварительно смотрите схемы подключений, указанные в Руководстве по эксплуатации на ТЭКОН-19. | 