Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17
Интересует опыт эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17
|
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17
Метраны-335 с Т17 работают уже больше года, претензий не было, работают на сжатом воздухе и технических газах.
Метран-336 то же работает, пока только один, и были только проблемы с самим датчиком. |
МЕТРАН-55 с ТЭКОН-17
как проверить датчик давления после грозы?
В ТЭКОНе сгорел АЦП |
как проверить МЕТРАН-55
Если есть сомнения, работает ли датчик, можно посмотреть ток у него на выходе. Отключить датчик от измерительного входа ТЭКОНа, подключить на выход резистор 100-200 Ом, измерить напряжение на нем, меняется ли оно при изменении давления.
От грозы предлагается наш модуль грозозащиты МГР-84 исполнение -01, на 2 токовых канала. |
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17
дрейф ноля датчика МЕТРАН 300ПР-150 доходит до 2000 тонн в сутки. Какова причина данного явления и как с этим бороться?
|
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17
energoservis,
1.Что такое в вашем понимании дрейф нуля 2.Как смонтирован датчик (местные сопротивления, длины, насосы,качество монтажа, использование нестандартных прокладок и т. д.), условия эксплуатации, читаем руководство по эксплуатации п.п. 2.1.2. 3.Относительно какой точки отчета вы все это делаете( только не надо что какие-то цифры сказал очень умный специалист и они не срастаются с показаниями прибора или вообще высосали из пальца) |
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot