 Библиотека_задач_Т19 Вложений: 2 Добрый день! В Библиотеке готовых проектов для контроллера Т19 на сайте ООО "Крейт"; папки "Учет тепла"- "2тр отопление и подпитка"- "Част расходомеры потр (8_4)", размещена очередь для тэконов 05,06. Приложение 1, Схема 8.4 указывают, что принципиальная схема измерений приведена для закрытых систем теплопотребления. В то время как, анализ файла .tsk в программе Диалог19 показывает, что данная очередь задач составлена для открытой системы. | 
| 
 Re: Библиотека_задач_Т19 подобная нестыковка наблюдается и в остальных папках Тепло_для_потребителей | 
| 
 Re: Библиотека_задач_Т19 В закрытой независимой системе теплоснабжения при равенстве текущих показаний расходомеров прямой/обратной т/магистралей (разумеется в пределах погрешности измерений), по большому счету все равно, какой алгоритм вычисления записан в контроллере (открытая, либо закрытая система). Но при значительном расхождении показаний мы получим неверное значение текущей потребленной тепловой энергии. И при отрицательном небалансе расходов (показания расходомера пр.т/магистрали меньше показаний расходомера, установленного в обратной т/магистрали), получим отрицательное значение потребленной энергии.  Что и имело место у одного из заказчиков. | 
| 
 Re: Библиотека_задач_Т19 Здравствуйте, Василий! В настоящий момент работаем над всеми замечаниями. Со дня на день будет выложена новая версия. | 
| 
 Re: Библиотека_задач_Т19 Василий, добрый день! Приносим свои извинения за задержку. Очередь задач в библиотеке обновлена и доступна для скачивания. | 