![]() |
Библиотека_задач_Т19
Вложений: 2
Добрый день!
В Библиотеке готовых проектов для контроллера Т19 на сайте ООО "Крейт"; папки "Учет тепла"- "2тр отопление и подпитка"- "Част расходомеры потр (8_4)", размещена очередь для тэконов 05,06. Приложение 1, Схема 8.4 указывают, что принципиальная схема измерений приведена для закрытых систем теплопотребления. В то время как, анализ файла .tsk в программе Диалог19 показывает, что данная очередь задач составлена для открытой системы. |
Re: Библиотека_задач_Т19
подобная нестыковка наблюдается и в остальных папках Тепло_для_потребителей
|
Re: Библиотека_задач_Т19
В закрытой независимой системе теплоснабжения при равенстве текущих показаний расходомеров прямой/обратной т/магистралей (разумеется в пределах погрешности измерений), по большому счету все равно, какой алгоритм вычисления записан в контроллере (открытая, либо закрытая система). Но при значительном расхождении показаний мы получим неверное значение текущей потребленной тепловой энергии. И при отрицательном небалансе расходов (показания расходомера пр.т/магистрали меньше показаний расходомера, установленного в обратной т/магистрали), получим отрицательное значение потребленной энергии.
Что и имело место у одного из заказчиков. |
Re: Библиотека_задач_Т19
Здравствуйте, Василий!
В настоящий момент работаем над всеми замечаниями. Со дня на день будет выложена новая версия. |
Re: Библиотека_задач_Т19
Василий, добрый день!
Приносим свои извинения за задержку. Очередь задач в библиотеке обновлена и доступна для скачивания. |
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot