![]() |
ТЭКОН 19 + Эмис
Помогите с проблемой ... попал к нам вихревой расходомер Эмис вихрь 205 :crying: как оказалось без тэкон 19 тут не обойтись (пришел в комплекте) .... Задача: измерять расход воздуха в трубе диаметром 500. Загрузили мы прошивку в текон 19 присланную вышеупомянутыми "эмис"ами, подключили текон 19 к К-104, обвязали текон 19 датчиками, а именно: температура и давление + подключили на вход F0 частотный выход того самого 205го эмис вихря. подскажите как/чем опросить ТЭКОН 19, чтобы получить значение мгновенного расхода приведенного к нормальным условиям? (не платным ПО).
и я так понимаю контроллер к -104(1100) общается по протоколу FT1.2 и только? |
Re: крейт...
- "опросить" в смысле считать показания в реальном времени; либо стоит вопрос об организации передачи данных с ведением базы? В первом случае- с помощью того же "Телепорта", которым осуществлялось программирование на объект. Во втором варианте- только платное ПО (Минимальный (нерасширяемый**) комплект ПО "Искра" (до 4х точек, с сервером опроса по выбору), либо ОРС-сервер для интеграции в стороннюю SCADу.
p.s. К-104 протокол FT1.2, К-104-01 протокол TCP/Modbus. |
Re: крейт...
1). После того как я записал данные в модуль через автоматическое сохранение и восстановление данных программы телепорт 20 v 2.61, можно через эту же программу (телепорт) просматривать накопленные и мгновенные расходы расходы?
1.2). Для просмотра значений через программу телепорт нужно при каждом ее открытии, после того как делаем автоматический поиск модулей системы, загружать систему с диска (которая до этого была записана в модуль)? 2). Можно ли опросить каким либо сторонним ОРС сервером ТЭКОН-19, если да то где взять карту регистров к нему? |
Re: крейт...
1.2) нет, не нужно. необходимо считать очередь задач уже записанную в контроллер.
|
Re: крейт...
Цитата:
Добавлено через 5 минут и еще: 2). Можно ли опросить каким либо сторонним ОРС сервером ТЭКОН-19, если да то где взять карту регистров к нему? Добавлено через 7 минут можно по шагам... загрузили в тэкон19 программу, после этого установили на объект тэкон и начинаем удаленно к нему подключаться через телепорт для просмотра значений (расхода и т.д.) как эти значения просмотреть? объясните подробнее. |
Re: крейт...
2) на этот вопрос может ответить только производитель. по мне, так нет..
по шагам- Во вкладке ТТР20 "Настройки порта" выбираем вид связи "Контроллер К-104", указывая присвоенный IP-адрес и номер по Can-bus, устанвливаем .Сеть через порт Can-bus Запускаем поиск модулей в сети, нажать "Считать очередь задач". Выход. В открывшемся списке задач выбираем необходимый для контроля параметр. |
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot