Проблема с подключением к УСП-78
Здравствуйте!
Бьюсь с подключением к данному девайсу целый день....голову сломал....подскажите где копать. Подключаюсь при помощи Moxa 1150, по 485 к УСП-78 исполнения 3, использую программу Prusp78_10 - не находит устройство... Добавлено через 3 минуты Во время поиска устройства, индикатор Rx на усп моргает, индикатор Тх - нет. |
Re: Проблема с подключением к УСП-78
Раз Rx моргает, значит, УСП информацию принимает, но либо не понимает, либо считает ее не относящейся к себе.
Внимательно почитайте раздел 2.3.3.1 РЭ на УСП, где описан процесс первоначальной связи для настройки УСП через интерфейс RS. Проверьте настройки Вашего порта в программе настройки по скорости, числу бит, сетевому адресу. Выдерживайте указанные временные интервалы после включения питания УСП. Еще, возможно, у Вас попался УСП, долго где-то пролежавший на складе, и имеющий "старую" версию ПО. Версии 5 и младше вообще не позволяли настраивать УСП через RS, только через CAN, версия 6 - добавила настройку через RS-232, и лишь версия 7, выпускаемая с осени 2012 года, позволяет настраивать и через RS-485. Сообщите заводской номер Вашего УСП, посмотрим по базе, когда он был выпущен, и какая там версия. Если версия "старая", вариантов у Вас два - либо прислать УСП с просьбой обновить версию ПО, либо искать (или покупать у нас) наш адаптер для настройки по CAN. |
Re: Проблема с подключением к УСП-78
Спасибо за ответ!
Вот что написано на наклейке: УСП-78-3 Т10.00.78 №0521 |
Re: Проблема с подключением к УСП-78
УСП зав №0521 выпущен в конце марта 2013 года, значит версия ПО в нем должна быть последняя, 7-я. Поэтому рекомендую еще раз проверить всё то, что я писал выше по настройкам.
Кроме того, проверьте настройки преобразователя Моха, чтобы он был полностью "прозрачным", имел с обеих сторон одну и ту же скорость и число бит, не требовал управления переключением направления передачи. |
Re: Проблема с подключением к УСП-78
Спасибо, еще раз перепроверю...
Добавлено через 24 минуты Настройки МОХА: port number - 5, Fast Flush - Enabled, Interfase - RS-485 2 W Настройки СОМ5: Baud rate - 9600, Data bits - 8, Parity - none, Stop bits - 1, Flow control - none. Подскажите - что не так? |
Re: Проблема с подключением к УСП-78
Проблема оказалась в подключении МОХА к УСП....подключал согласно схеме, прилагаемой к МОХА....А и В перепутаны местами
|
Re: Проблема с подключением к УСП-78
Всё хорошо, что хорошо кончается!
|
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot