Добрый день!
Имеется ТЭКОН-19, соединённый по CAN с контроллером k-105. Успешно соединяемся с k-105 с помощью модема maestro-100: Код:
<< ATD8963xxxxxxx\r Код:
<< 10 40 04 01 01 04 00 4A 16 Настройку К-105 осуществляли подрядчики и настроек К-105 не предоставили. Сказали только, что перевели К-105 в CSD-режим, выставили адрес CAN в 01 и больше ничего не меняли. CAN-адрес ТЭКОНА - 04. Почему пришёл ответ "AT+CREG?"? Что не так с запросом данных? Спасибо. |
Re: К-105 ТЭКОН-19
Это не ответ. Это отправка команды в модем. Какое ПО используете? Какая строка инициализации модема?
|
Re: К-105 ТЭКОН-19
Работаем с COM-портом напрямую из FreeBSD. Никакого специализированного ПО нет.
Стоит задача получить данные с ТЭКОНА 19 через К-105 в режиме CSD. Ответ "AT+CREG?" приходил видимо из-за неправильных настроек COM порта Сейчас добились того, что на команду 10 40 04 01 01 04 00 4A 16 Приходит ответ E5. Видимо что-то не так с командой или настройками ТЭКОНА/К-105 Пытались запросить время текона Код:
<< 10 43 04 01 17 F0 00 4E 16 Правильную ли команду используем для опроса времени ТЕКОН? |
Re: К-105 ТЭКОН-19
Пробовали инициализировать модем разными способами, например так
Код:
>> ATE0V1\r Код:
>> ATZ\r |
Re: К-105 ТЭКОН-19
Решено.
Сработала команда 11: Код:
>> 10 41 01 11 04 01 04 5C 16 |
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +5. |