Тэкон 19
Здравствуйте. С помощью программы телепорт пытаюсь загрузить очередь задач в тепловычислитель (связь RS-485), но когда я нажимаю кнопку выполнить (т.е загрузить) пишет вот такое сообщение о ходе процесса:
Расчет расхода воды числоимпульс датч расхода Накопление расхода на отрезках времени Тепло в закрытой водяной системе отопления Логическое ИЛИ (на 4 входа, без инверс выхода) Время исправной\неисправной работы Очередь задач в модуль записываться не будет Запись в модуль осуществляться не будет Запись завершена, модуль находится в состоянии "Работа". Меня интересует надпись "Очередь задач в модуль записываться не будет; Запись в модуль осуществляться не будет". Из-за чего появляется такое сообщение??? И проверяя задачи в тепловычислителе, пишет ЗАДАЧ НЕТ. |
Re: Тэкон 19
Первые строки диагностики вообще непонятны. Попробуйте обновить БД ТЭКОН и программу ТТР20 с сайта.
Далее, очередь не записывается в нескольких случаях, например: - ТТР20 не может перевести ТЭКОН в режим ОСТАНОВ (возможно, прибор закрыт паролем наладчика). - Очередь задач содержит ошибки. - Очередь задач не от этого исполнения ТЭКОН. Для того, чтобы можно было дать полный ответ по Вашим проблемам, пришлите скриншоты экранов с указанной диагностикой, сам файл очереди задач .tsk, формируемый программой ТТР20 log-файл обмена с ТЭКОН, и, наконец, сообщите номер исполнения ТЭКОН, его заводской номер и версию ПО. Всю эту информацию направьте по адресу ong@kreit.ru, Вам ответит разработчик программы Телепорт. |
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot