Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
Помогите найти ошибку подключение ТЭКОНа 17 к ПК через rs232 опрос ДИАЛОГ...
ТЭКОН № 2206 настройки основного и интерфейсного модуля 0148 и 0960. В ТЭКОН ,в третье гнездо (отчет с первого Эл питание), вставлена плата T10.02.108. от платы напаяна db-9f(розетка) распайка следующая На плате: Слева направо: верхний ряд: RI,RTS,GND,TXD,CD нижний ряд: +5V,CTS,DSR,DTR,RXD (верхний ряд - который ближе к ключу разъема) Сигналы и их направление ("Вход" - является входом для ТЭКОН, "Выход" - выходом) CD Обнаружение несущей Вход RXD Принимаемые данные Вход TXD Передаваемые данные Выход DTR Готовность терминала Выход GND Общий DSR Готовность модема Вход RTS Запрос передачи Выход CTS Сброс передачи Вход RI Индикатор звонка Вход +5V Питание (для ТЭКОН-17 РИ) DB-9F 1 DCD M—>К Несущая обнаружена 2 RXD M—>К Принимаемые данные 3 TXD К—>M Передаваемые данные 4 DTR К—>M Терминал готов 5 SG - Общий всех сигналов 6 DSR M—>К Блок данных готов 7 RTS К—>M Запрос передачи 8 CTS M—>К Передача разрешена 9 RI M—>К Индикатор звонка Настройки ПК Параметры COMпорта1 Бит в сек 9600 Биты данных 8 Четность нет Стоп биты 2 Управление потоком нет Настройки ДИАЛОГа Номер сcom порта 1 Вид связи rs232 rs485 Скорость 9600 Протокол обмена FT1.2 CRC не рассчитывается Канал обмена дополнительный Количество повторов 3 Таймаут для проведения Тэкона в раб состояние 3 с Сеть стоит галочка Сетевой номер 1 при чтении параметров из ТЭКОНа выходит сообшение "0 Нет ответа от ТЭКОНа" что где не так??? |
Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
Проблема устранена, не хватало ноль модема...
Добавлено через 13 минут Подскажите пож-та. Какая должна быть распайка кабеля(DB9m-DB9m) для подключения K-104? |
Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
BuldakovIV, здравствуйте!
Рекомендую ознакомиться с этим разделом: Главная - документация - прочее - кабели + Руководство на К-104 |
Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
Добрый день.
На К-104, как и на ТЭКОН-е стандартная распайка RS-232 для DTE-DCE оборудования. Т.е. для подключения К-104 к ТЭКОН-17 необходим обычный "удлинитель" COM порта DB9F -DB9M (ну или DB25F-DB9M). Разъем, установленный на плате Т10.02.108 так-же соответствует разводке RS-232 (первоначальному варианту, как на старых материнских платах) Нумерация контактов начинается с "правого верхнего" т.е. если смотреть на вырез и он вверху и далее в шахматном порядке. В Вашем случае 1 на IDC10 соответствует 1 на DB9M, 2 соответствует 2 и т.д. до 9-го. При подключении К-104 к Т-17 ничего мигать и не должно. Никакой логической связи не устанавливается. К-104 является ведомым устройством для LAN и сам никакой инициативы не проявляет. Признаки обмена возникают только при запросах от хоста к данному ТЭКОНу. |
Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
Все получилось, дело было в проводах...
|
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot