ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
Тэкон 17 № 3398, К-104 №0992.
К Тэкону подключена плата T10.02.108 от платы самодельный шнурок распаянный в DB9M согласно данной статье http://forum.kreit.ru/showthread.php?t=102. В Тэконе в меню "обмен по сети"сделано настройка: "Осн канал"-> "номер"= 0148,"частота"= 9600 "Интерф модуль"-> "номер"= 0148,"частота"= 9600 К 104 сконфигурирован следующим образом Порт приема данных по RS-232 CAF0 время ожидания след байта 4 время ожидания начала ответа 30 частота обмена бод 9600 протокол обмена F1.2 Контрольная сумма CRC не рассчитывается количество стоп битов 2 Перемычки TRM обе установлены переключатель P2 в положении ON При включении Тэкона в работу, K 104 в работу, сигнальные лампы RS на крышке К 104 не "мыргают"что судя по всему означает что соединение по RS 232 не установлено. В чем вероятная причина не исправности? |
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
Вероятная причина неисправности в отсутствии в приборе интерфейса RS232 (прибор был выпущен в 2004 году с интерфейсом ИРПС).
|
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
Как можно узнать есть интерфейс RS 232 или нет, в Тэконе(У меня еще есть один №2206)?
Есть описание плата Т10.02.108, куда подключается что делать и зачем она? |
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
1. Комплектность прибора можно посмотреть в паспорте на него. (В Т-17, №2206 RS232 есть).
2. Непонятен вопрос. Вам требуется описание платы? |
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
не актуальна...
|
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot