K-104. Нет связи по CAN
На объекте установлен шкаф учета тепла с несколькими устройствами ТЭКОН-19. Устройства настроены другой организацией и работают. Передо мной поставлена задача показывать расходы с этих приборов на СКАДА системе (сервер и 3 операторские станции). Для этого планируется использовать К-104.
Контроллер я оставил с заводскими настройками и подсоединил его к шине CAN вместе с тэконами. Адреса Тэконов с 01 до 10 подряд, если верить менюхам на модулях. Захожу в программу Телепорт и делаю "Автоматический поиск модулей" В результате вижу исключительно сам прибор К-104 и больше ничего. На приборе мигают индикаторы LAN и все. Индикаторы CAN не реагируют Как заставить К-104 видеть шину CAN? Нужно ли дополнительно как-то что-то параметрировать? P.S. Пробовал оставлять на шине только одно устройство и все возможные комбинации перемычек. Пока без результатов, соответственно до СКАДы еще далеко |
Re: K-104. Нет связи по CAN
На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на крайних модулях шины.
|