Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Добрый день существует в наличие ТЭКОНЫ 19-06М, на старых установлена базовая программа 61 алг03 на новых программа 76 алг03. При записи проекта в ТЭКОН название модуля например 1224 (которое равно его серийному номеру), записывается в новый тэкон в параметр F034. Это в свою очередь вызывает отказ и символы соответтсвенно в меню индикации ? с меняющимися )(. В служебном меню пишется следующее сообщение "1224 отказ число велико". Что я делаю не верно и как мне это исправить????
|
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
К загрузке очереди задач данная ситуация имеет только косвенное отношение.
Вы, наверно, всё делаете правильно, но, как только загрузили очередь задач и перевели прибор в работу, срабатывает встроенный контроль арифметики. В последних версиях программы ТЭКОН есть контроль арифметических операций с недопустимо большими числами (например, при делении на нуль или умножении на "бесконечность"). У вас либо не заданы значения каких-то настроечных параметров, проверьте все настройки. Либо просто не очищена оперативная память, тогда почистите ее установкой в "1" параметра 0302 в жесткой задаче "основные настройки" (в "0" после очистки параметр сбросится сам); тем более, что это рекомендуется после настройки делать всегда. В старых версиях такого контроля за арифметикой не было. См. последние редакции РЭ, п. 4.2.12, таблица 4.1 (там этот отказ назван "большое число"). |
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Попробывал залить очередь задач не телепортом, а диалогом проблема ушла. Странно вообщем то??? Только на дисплее задач отображается индикация очередь без имени. Но это я посмотрел не как не влияет на его работу
|
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Ещё раз повторяю, всё проще - пока Вы гоняли ТЭКОН, то либо донастроили его, либо почистили память. Действительно, названия никак не влияют на работу прибора, на то они и названия, а не задачи.
Об "мсчезнувшем имени". Посмотрите версию Телепорта, при необходимости обновите ее с нашего сайта. Имя очереди (стандартное) находится в файле .tsk, и, если очередь создавалась еще для простого ТЭКОН-19 (не "М"), то его, действительно, не будет. Пользовательское имя можете создать сами и занести программой Телепорт. |
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Цитата:
Для загрузки задачи используется Телепорт. |
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Цитата:
|
Re: Загрузка проекта в ТЭКОН 19
Цитата:
|
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +5. |