Очистка Архива ТЭКОН-19
Возможен ли выход из строя в виду невозможности записи архивных данных?
Симптомы: - Измерительные каналы работают - Алгоритмы вычисления работают (параметры отображаются в полном объеме) - Не происходит запись отчетов и соответствено выдача их в канал связи возможные причины выхода из строя: - разряд аккумуляторной батареи - превышение лимита записи в EEPROM - забитая область памяти На данные мысли наводит тот факт, что после завершения гарантии (2 года) контроллер стабильно вылетает, т.е. существует причина полагать, что это связано с набором микросхем или несовершенством алгоритмов. Прошу актуализированного ответа! |
Re: Очистка Архива ТЭКОН-19
Превысить лимит памяти в приборе нельзя. Проверьте режим работы прибора (Останов/Работа). О разряде батареи свидетельствует сброс показаний часов при переключении питания прибора.
|
Re: Очистка Архива ТЭКОН-19
Цитата:
|
Re: Очистка Архива ТЭКОН-19
Такое может быть только в случае поломки прибора. Руководство по эксплуатации, раздел 2.3.8 (стр. 27).
|
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot