Василий 21.03.2013 10:09

ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Добрый день!
На одном из объектов установлен контроллер Тэкон-17 с подключенным к нему числоимпульсным датчиком расхода воды интегрирующего типа. Вес импульса=1м3/ч, расход в тр/проводе очень низкий 2-3м3/ч. Через интерфейс RS-485 Тэкон связан с коммуникатором (модемом) GSM С-1.01, пр-во ФГУП "НЗиФ", г. Н.Новгород. Модем настроен для передачи данных по каналу GPRS. На сервере установлено ПО "Энергосфера"
В результате наблюдений выявлено следующее:
- при отсутствии импульсов с датчика (ввиду мизерного расхода) на входе Тэкон (плата МЧВ0, контакты 10,9; перемычка вид е) лист 14 Т10.00.41 ИМ) периодически присутствует некая паразитная частота 0,5...4,5 Гц (отображается в пункте меню контроллера- измерение- датчик00- сигнал датчика). В связи с этим значения приведенного часового расхода в Тэкон-17 принимают громадные величины.
Есть подозрение, что данный паразитный сигнал возникает в момент активации сеанса связи при передаче данных "модем- сервер".
Возможно ли каким-то образом устранить данное явление аппаратными средствами Тэкон-17, либо установкой шунтирующего резистора на ЧИ-вход ?

с уважением, Шаламов Василий
инженер-наладчик ООО "ПРОМАТИС"

Yaric 25.03.2013 06:59

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Какие используете расходомеры? Как выполнен монтаж (заземление, выравнивание потенциалов)?

Василий 25.03.2013 20:40

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Расходомер- Турбинный счетчик воды WPH-N ZENNER.
Монтаж шкафа учета, соединительных линий выполнен сторонней организацией. ШУ заземлен (визуально), трубопровод- естественный заземлитель. Что надлежит проверить в части уравнивания потенциалов в данном случае?

Yaric 27.03.2013 07:47

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Возможно у Вас проявляется "дребезг". Посмотрите Инструкцию, раздел 2.2.3.2.

Василий 27.03.2013 12:26

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
- Фильтр дребезга контактов включен. Кроме того, как я писал ранее, частота следования импульсов с расходомера крайне низкая.
Склоняюсь к предположению, что присутствует разность потенциалов между корпусом ШУ и технологическим трубопроводом.

Yaric 27.03.2013 15:08

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Лучше сделать выравнивание потенциалов. Обязательно сделать заземление (в одной общей точке). Включить фильтрацию "дребезга."
Цитата из РЭ:
Для версий программы ТЭКОН от 35 и старше, если значение кода увеличить на шестнадцатиричное число С0, т.е. записать код С0-С3 для МЧВ0 (МИ), D0-D3 для МЧВ1, E0-E3 для МЧВ2, F0-F3 для МЧВ3, то дополнительно к аппаратному прореживанию 250 Гц подключится программное прореживание с частотой 10 Гц; максимальная входная частота снизится приблизительно до 5 Гц, при этом длительность импульса должна быть не менее 100 мс.

Василий 05.04.2013 04:46

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
С0С3- это для датчика "сидящего" на 10,9 (плата МЧВО)
а какой код следует записать для входа 12,11 ?

Yaric 06.04.2013 10:30

Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ
 
Цитата:

Сообщение от Yaric (Сообщение 1463)
увеличить на шестнадцатеричное число С0, т.е. записать код С0-С3 для МЧВ0 (МИ), D0-D3 для МЧВ1, E0-E3 для МЧВ2, F0-F3 для МЧВ3,

для первого канала С0, для второго С1 и т.д.