ТЭКОН 19 потеря дробной части (изменение разряда значений)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли как-то обойти потерю дробной части. В руководстве по эксплуатации Т10.00.60 РЭ в пункте сказано что "при превышении целой частью любого накапливаемого парамета числа 10в6 счет ее начинается снова с нуля". Таким образом получается что в почасовом отчете в строке Итого выходит к примеру расход газа 1 230 104 Нм3, а в суточном отчете уже получается 230 104 Нм3. Пожалуйста расскажите как это можно исправить? |
Re: ТЭКОН 19 потеря дробной части
Добрый день.
Это можно исправить с помощью изменения единиц измерения (измерять в тыс. м3). Вот пример такой операции. |
Сообщение о модерации
|
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot