Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации
I.
Здравствуйте,имеем Текон19,скажите как идет подсчет потребления гигакалорий пара при отключении питания: 1.по трубе за все время отключения 2.в архив просто записывается время и продолжительность отказа без нарастающего показания. 3.ничего не происходит? II. Как в Теконе в одном из меню текущих значений(т/ч.,тС-пара,давления и т.д.) попасть в меню архивов и др настроек.Т.к. после включения прибора ,попадая в одно из меню,непонятно как перейти в другое используя две кнопки.Кнопка "вправо"листает текущее меню перебирая значения,кнопка"вверх" изменяет направление чтения "правой"кнопки.То есть попав изначально в какое нибудь меню при первом включении-там и остаешься,какая комбинация кнопок должна быть для перехода в главное меню из подменю? |
Re: Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации
Ответы на все Ваши вопросы есть в документации на прибор.
I. Вариант 3, но записывается "Время неисправной работы." ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации. Раздел 2.3.5.5, стр. 24. II. Переход в "Начальное меню" осуществляется с помощью одновременного нажатия обеих кнопок. ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации. Раздел 4.2.2.1, стр. 51. |