учет газа+ расчетный час и еще
получили тэкон-19-02м, настраиваем на объект. возникли вопросы.
1. задаем калибратором ток 4 мА на вход тэкона I0- получаем на тэконе- 4 мА, на вход I1- 4,37мА, на I2- 4 мА. откуда "лишний" ток на I1? при увеличении тока "лишний ток" на тэконе увеличивается в прогрессии. 2.считаем расход газа методом переменного перепада давления. какой алгоритм необходимо применить- расход природного газа или газа с заданными характеристиками, если нам будет необходимо раз в месяц менять паспортные данные газа, согласно присылаемых данных газовиков (плотность, СО2,N2)/ каким образом это надо будет делать- возможно ли с лицевой панели тэкона или только через ПК (через меню "наладчик")? 3 .расчетным часом у нас является 12-00. и следовательно, расчетный месяц будет 12 часов месяца, следующего за расчетным. как это описать в задачах (определились, что параметр F023 и F022, но хотелось бы подробное описание, шаг за шагом) |
Re: учет газа+ расчетный час и еще
lao, добрый день!
Довел вопрос до разработчиков. Ответ буду цитировать :)
|
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot