Текон-19 загрузка задач
Здравствуйте!
Применяем программу Dialog19, для составления задач. При программировании под расходомеры природного газа, СГ16МТ, возникли вопросы по назначению названий в измерениях импульсных, а именно: Число импульсов за цикл на входе F0 Состояние входа F0 Общее число импульсов на входе F0 Хотелось бы чуть подробнее. Спасибо. |
Re: Текон-19 загрузка задач
Здравствуйте!
По Вашему вопросу: Число импульсов за цикл на входе F0 (параметр 0410 для Тэкон-19 мод. 06) - это тот параметр, который используется для расчёта расхода среды при применении числоимпульных преобразователей расхода. Состояние входа F0 показывает состояние числоимпульного входа в текущий момент времени (значение "0" разрыв цепи, значение "1" замкнутость цепи) Общее число импульсов на входе F0 - это счётчик числа импульсов на соответсвующем входе с момента запуска Тэкон. По техническим вопросам можно оперативно связатся по тел. (343) 216-51-10, спросить Зелинского Александра Вадимовича. |
Re: Текон-19 загрузка задач
Здравствуйте, уважаемый Александр Вадимович!
Подскажите, почему может быть признак обрыва по токовому входу на Текон-19.02 если в пункте ток датчика отображается значение 6,78 мА ? |
Re: Текон-19 загрузка задач
Здравствуйте!
Вероятная причина это неверно указаны пределы по току Imin,Imax в описании токового линейного датчика, для датчика с выходным сигналам 4-20 мА этот параметр будет следующим "04 20". |
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot