Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные"
Тэкон 19 05М измерение тепла в паропровде. частотный расходомер. знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные". Прибор новый. Знак доллара появился сразу после первого подключения. температуру и расход измеряет верно.
|
Re: Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные"
Добрый день!
Причины появления знака доллара в меню объяснены в Руководстве по эксплуатации (РЭ) Тэкон-19М, пункт 4.2.1.3 Возможно при запуске прибора в эксплуатацию не было присвоено начальное значение входным накапливаемым параметрам, пункт 3.2.5.5 РЭ Проверьте значения всех параметров накопления и, при необходимости, обнулите их значения с помощью программы Телепорт |
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.9