ТЭКОН-17 - Moxa - Ethernet
Здравствуйте.
Используем пять ТЭКОНов-17 для учета энергоресурсов. На данный момент в процессе наладки находиться ИСКРа. Опрашивать приборы будем сервером опроса через адаптер Ethernet/GPRS. Четыре ТЭКОНа подключены к сети через преобразователь Moxa NPort DE-211 (RS-485/Ethernet). И прекрасно опрашиваются. С пятым же не понятная проблема. Архивные и оперативные данные с него поступают нормально, а вот информация об отказах он загрузить не может. Срабатывает таймаут и сервер сигнализирует что данный контроллер не доступен. Данных контроллер находиться на удаленном объекте и схема его подключения несколько иная: ТЭКОН-17 -> RS-232 -> Moxa NPort 5130 -> Ethenet -> SHDSL Модем ------ Линия ------> SHDSL Модем -> ЛВС -> Сервер. DSL модемы настроены прозрачно. Моксы настроены как UDP Server. Лог обмена: http://rghost.ru/39362522 |
ТЭКОН-17 - Moxa - Ethernet
Здравствуйте, evilman.
Попробуйте увеличить время ожидания ответа от контроллера. в Manager'е Настройка-Параметры обмена-Настройка серверов обмена - максимальное время ожидания ответа от контроллера. |
ТЭКОН-17 - Moxa - Ethernet
Ярослав,
К сожалению не помогло. Так же увеличивал количество запросов при неудачном обмене. Из лога видно, что сервер ИСКРы отправляет запросы, но ничего назад. Если бы были потери в сети - запрос бы время от времени все равно выполнялся. |