Незарегистрированный 05.07.2012 11:18

Тэкон-19 + К-105
 
Добрый день.
Имеется связка, указанная в названии темы.
В менеджере, в описании контроллеров:
*Адаптер FT1.2-CAN - контроллер К-105 (сетевой номер 02).
*Тэкон (сетевой номер 01) подключен как ведомый.

Лог - http://yadisk.cc/d/WJYrPv6NWME
Настройки К-105 - http://yadisk.cc/d/CLXg2Z4yWTU

Буду благодарен за помощь.

Olga 05.07.2012 12:18

Тэкон-19 + К-105
 
Добрый день!
Судя по логу,связь с К-105 есть, а Тэкон-19 не отвечает , проверьте, пожалуйста , подключение и конфигурацию К-105 - параметр "время ожидания ответа по Can", скорость по шине Can.
Проверьте ,установлены ли перемычки терминаторов на шине Can. Если система большая, то терминаторы должны быть установлены на двух самых удаленных друг от друга приборах.
Для более быстрого ответа Вы можете послать письмо на мой e-mail, он есть во всех программах и документации на ИСКРу.