Здрасте имеется плата Т10.02.125 как к ней подключить Gsm модем? или нужно что дополнительно докупать?
|
Подключение Тэкон-17 по gsm
Добрый день.
Судя по тому что у Вас установлена монтажная колодка Т10.02.125, ТЭКОН укомплектован интерфейсом RS-485. Для подключения к нему нужен промышленный GSM модем с интерфейсом RS-485. Для подключения обычного GSM модема требуется замена интерфейсной платы ТЭКОНа на RS-232. |
Подключение Тэкон-17 по gsm
Konst, Хорошо нам нужно две такие платы с кем связаться чтоб их заказать либо шлите счет на adm@uenergo.ru
|
Подключение Тэкон-17 по gsm
Замена интерфейса осуществляется только на предприятии-изготовителе, т.к. требуется разборка прибора и изменение защищенных заводских параметров. Высылайте нам свои приборы с заявкой на замену основного интерфейса. Сроки и стоимость можно уточнить у наших менеджеров по любому из общих контактных телефонов организации.
|
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Здравствуйте!
В продолжении темы: имеется ТЭКОН-17 (зав. № 0940) и GSM-модем ОВЕН ПМ01 с RS-485. Настроил ТЭКОН: Hayes-модем и строка инициализации ATZ. Согласно Т10.00.41 ИН модем на стороне прибора настроил так: ATQ0 V0 E0 ATS0=1 AT&C1 AT&D2 AT+CR=0 AT+ICF=3 AT+IFC=0,0 AT+IPR=9600 AT+CBST=71,0,1 AT&W В серверном модеме выполнил только AT+CBST=71,0,1 (как я понимаю остальные параметры для сервера не важны). ИСКРа устанавливает соединение между модемами (CONNECT 9600/RLP), но опроса не происходит (Timeout). Попробовал заменить Hayes-модем на RS-485 - безрезультатно. Попробовал настроить модем аналогично Siemens MC35i (посмотрел Hayes-ТЭКОН): AT+IPR=9600 ATE0 V0 X0 ATS0=1 AT&W Не помогло. Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно. |
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
evilman, доброе утро!
Мы не проводили тестирование с модемами ОВЕН, и не можем утверждать, что с данным модемом у вас будет работать обмен. Очень сложно без определённого исследования сказать что-либо по этому поводу... Есть ряд каналообразующего оборудования, с помощью которого мы запускали обмен, мы рекомендуем использовать GSM-модем Maestro100, эти модемы мы и сами применяем на объектах. Оборудование можете найти у нас в прайсах. |
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Aleksandr, здравствуйте! Спасибо за Ваш ответ. Я думаю что не в модеме дело. Мне не совсем понятно, как настроить сам ТЭКОН. Использовать GSM-модемы с ними не доводилось, так как не было обособленных точек учета.
Если проводить параллель с счетчиками эл. энергии, то там я просто настраивал RS-485, устанавливал CSD соединение и обращался к нужному счетчику в группе по его номеру. В ТЭКОНе так же? Или все же надо на ТЭКОНЕ выставить "Hayes-модем" и т.д.? |
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
evilman, совсем недавно поднималась тема, по настройке канала связи в ТЭКОН-17.
Пройдите по представленному алгоритму программирования (данный алгоритм настройки представлен в руководстве по эксплуатации), как номер основного канала в ТЭКОН следует выставить значение 0058, либо 0158 - мы не уверены, по какому именно принципу отрабатывает Ваш модем. Судя по тому, что Вы писали, модемы "договариваются", а дальше "тишина" - данное программирование может исправить ситуацию. |
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Добрый день.
Я думаю что проблема в следующем. Для нормальной работы по 485 необходимо выдерживать защитный интервал времени при переключении с приема на передачу. Я не могу точно сказать через какое время ТЭКОН отправляет ответ на запрос параметра. Возможно что возникают коллизии на магистрали. Для более точного ответа необходимо проводить эксперимент. Ещё вопрос, какой формат кадра оговаривают эти две команды ? AT+ICF=3 AT+IFC=0,0 Если данный модем поддерживает формат 1,8,2 как модуль WAVECOM WISMO, то настройте данный режим и просто поставьте модем в автоответ. в ТЭКОН пропишите 01:С8. Сетевой номер в ИСКРе будет 1. Добавлено через 27 минут В Вашем случае параметр +ICF должен быть либо +ICF=1 +ICF=2,3 +ICF=2,4 |
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Вложений: 1
Цитата:
Модем собран на базе SIMCom SIM300 и по описанию AT команд позволяет менять формат кадра в широких пределах. AT+ICF=3 - устанавливает формат кадра 8-N-1 (это значение установлено по умолчанию) AT+IFC=0,0 - отключает управление потоком; 1,8,2 - это как? 8-E-2 ? Вообще я уже запутался какой формат кадра использует ТЭКОН-17, я где то на форуме видел 8-N-2. Последний раз пробывал так: Сброс модема в дефолт AT&F Установка режима передачи AT+CBST=71,0,1 Скорость по посл. порту AT+IPR=9600 Формат кадра AT+ICF=1 (8-N-2) В ТЭКОНе выставлял 01:С8 и 00:С8 (адрес 00). Пока что безрезультатно. |
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +5. |