![]() |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Здравствуйте!
Налаживаю связь с ТЭКОН-17 через GSM модем Siemens MC35i, чтоб с помощью искры считывать архивы. Кабель 25/9 спаян по рекомендуемой вами схеме: 2-3, 3-2, 20-4, 6-6, 4-7, 5-8, 8-1, 22-9, 7-5 В ТЭКОНе, как и в искре выставлена скорость обмена 9600, протокол обмена 'Традиционный'. В графе 'Строка инициализации модема' ATZ. Вид связи Hayes-модем. Перемычка в ТЭКОНе ПК/9600 снята С первого раза мне удалось связаться с тэконом и считывать архивы, но через некоторое время получаю проблему: После нескольких сеансов связи и считывания данных, последующие соединения с ТЭКОН-17 уже не проходят, нет ответа от ТЭКОН. Отключаю/включаю питание тэкона и связь с прибором снова работает. Почему ваш прибор через некоторое время перестает выходить на связь, пока не переподключишь его питание? |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Добрый день!
При опросе Тэкон-17 через Gsm или Hayes модем рекомендуется использовать протокол FT1.2 Перепрограммируйте, пожалуйста, Тэкон в соответствии с инструкцией |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Здравствуйте Ольга!
С вами веду переписку и по почте, 7 февраля отсылал вам настройки тэкона, версию его прошивки и логи ИСКРы, но до сих пор никто не отвечает. Вообще изначально пытался настроиться по протоколу Ft 1.2, но связь тогда ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ, модемы кратковременно соединяются и тутже разъединяются (по видимому ТЭКОН разрывает соединение), а по "Традиционному" хоть как-то, но связь идет. Что я делаю не так? Модем для ТЭКОНа GSM-модем Siemens MC35i, сначала сбрасывал на заводские настройки, затем настроил с помощью HayesTek (загрузил конфигурацию GSM_SIMENSMC35I.n2 и записал в модем), вызывной модем Siemens TC35i, он точно рабочий. Также изменял системные параметры ТЭКОНа через программу Диалог на: Коррекция хода часов 0000 Способ записи в архивы 0000 Летнее время, длительность интервала 0005 Расчетный час и дата 1201 Настройка основн. канала связи 0158 Базовая скорость обмена по основн. каналу 0960 Настройка дополн. канала связи 0148 Базовая скорость обмена по дополн. каналу 0960 Контроль аккумулятора FFFF Регистр специальных функций 0500 Температура холодного источника 5,00000 Температура энергоносителя 65,0000 Давление энергоносителя 0,600000 Атмосферное давление 750,000 Строка инициализации модема на основном канале: 41 54 5A 0D 00 Строка инициализации модема на основном канале: 0D 00 Больше никаких других настроек не производил. В результате, как только модемы дозваниваются друг до друга - происходит их разъединение. Как только устанавливаю в настройках ТЭКОНа протокол "Традиционный" - связь идет, архивы считываются, но с течением времени ТЭКОН не отвечает пока его не перезапустишь. |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Здравствуйте.
У меня пока небольшие подвижки: Еще раз сбросил вызывной и тэконный модем на заводские настройки, модем для тэкона заново настроил через HayesTek. Прошло два дня, тэкон выходит на связь. Но эксперименты с протоколом обмена Ft 1.2 так и не принесли результата - после установления CSD соединения между модемами, тутже происходит расстыковка. Как только переключаю ТЭКОН на традиционный протокол - никаких расстыковок, стабильная связь. Поэтому вынужден работать на традиционном протоколе. Скорее всего положительную роль в стабильности соединения сыграла перепрошивка GSM модема или распрямление кабеля, он и так спаян из двух параллельно расположенных двухметровых кусков витой пары (8 концов с одного кабеля и 1 конец с другого) и он у меня местами скручивался. Еще пока понаблюдаю. |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Добрый день.
Проверте правильность распайки кабеля и надежность пайки. Есть некоторый условия при которых ТЭКОН принудительно разрывает связь, как-то пропадание или отсутствие сигнала CD. |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Подскажите пожалуйста, в какой позиции находится сигнал CD в разъеме 25/9? У меня сигнал 22-9 берется с параллельного куска кабеля.
И вообще длина кабеля примерно 2 метра и он кое где скручивался, это критично? |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Добрый день.
Сигнал CD находится на 8 контакте DB25 и 1 контакте DB9. смотри тут Длина 2м. это нормально, то что он скручивается не критично. Что значит берется с параллельного куска кабеля ? |
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Цитата:
Так то я вызванивал разъемы спаянного кабеля, все было хорошо. По Ft1.2 модемы разъединяются, экспериментировать нет возможности, ТЭКОН защищен паролем газоснабжающей организации и тягать их представителей больше нет возможности. Сейчас связь с тэконом идет по традиционному протоколу, пока без проблем. Видимо помогла перенастройка модема с нуля. |
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot