Текон-19(06М) не запускается ?-
#2178 06М
Программа 71 АЛГ 03 92 4b 24 b2 задано осноное меню, архивные параметры и задачи для системы в служебном меню состояние работа а индикация ?- горит постоянно связывался через can интерфейс, программа телепорт, с новыми бд с сайта, в нем тоже пишет состояние работа. также выдает наличие тестовой перемычки, которой в разъеме RS нет. останавливал запускал и в программе и непосредственно на самом контроллере - безрезультатно. Комплекс ТЭКОН-20К ?985 30.09.11 |
Текон-19(06М) не запускается ?-
Состояние РАБОТА/ОСТАНОВ и знак вопроса на индикаторе между собой не связаны, внимательно прочитайте раздел 4.2.2 РЭ на ТЭКОН-19. Режимы РАБОТА/ОСТАНОВ определяют только знак "-" (ОСТАНОВ) или переключающиеся скобки (РАБОТА). А вот знак вопроса или "*" в соседней позиции определяются только отказами. Например, в пункте 4.2.2.5 РЭ говорится, что постоянная индикация "?" выдается, если есть критические отказы прибора в 0-м байте двухбайтового параметра 0500. Программой Телепорт посмотрите этот параметр и выясните, что у Вас за отказы. Даже если у Вас почему-то выдается признак наличия перемычки, в чем я пока сомневаюсь, он стоит в 1-м байте параметра 0500, и, если он единственный, при нем бы знак вопроса мигал, а не горел постоянно.
|
Текон-19(06М) не запускается ?-
Параметры отказов:
Перезапущен Тестовая перемычка 0500 - 01 88(01 8C если перевести в режим "останов") 0511 - 1 050E - 1 |
Текон-19(06М) не запускается ?-
0500
байт лев.(0000 0001) байт прав.(1000 1000) |
Текон-19(06М) не запускается ?-
Признак наличия тестовой перемычки прибор формирует в следующих случаях:
1) Перемычка в разъем RS действительно поставлена. 2) Очень редко, но бывает такое. К разъему RS подключено что-то длинными проводами, и при попытке прибора проверить наличие перемычки посылкой сигналов на выход RS на его входе за счет наводок появляется сигнал, ошибочно принимаемый за наличие перемычки. Выход единственный - убрать эти провода, разъем RS вообще-то технологический. 3) Отказ прибора. Выход - послать в ремонт с указанием неисправности. Общая картина такая. Раз ТЭКОН обнаружил признак тестовой перемычки, очередь задач не исполняется (см. 2.3.11.2 РЭ) даже в режиме РАБОТА, и признак перезапуска, который формируется при включении и сбрасывается после первого же исполнения очереди задач, висит постоянно. Ну, и в результате и признак общего отказа формируется. |
Текон-19(06М) не запускается ?-
1)нет
2)нет вероятно третий вариант Спасибо за пояснения, будем готовить к пересылке. |