hiro05 23.03.2011 16:25

Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
 
Здравствуйте, с поверки пришли 2расходомера Взлет ЭРСВ 410Л при подключении к Тэкон-17 отказываються подавать импульсы. Тэкон полностью исправен! подключен по след схеме МПД к 24В(взлета). И импульсный выход взлета к МЧВ(перемычки заводская установка) полярность соблюдена. Возможна ли другая схема,то какая? или расходомеры не исправны?

Konst 24.03.2011 11:39

Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
 
Добрый день.

Проверть установку перемычек типа выхода на самом Взлете.
Часто для поверки их устанавливают в "активное" состояние.
С такими установками работать не будет.

Т.к. "Взлеты" пришли с поверки естественно напрашивается
вопрос - А раньше они работали с этим ТЭКОНом ?.

hiro05 24.03.2011 12:35

Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
 
про работу история умалчивает, эксплуатирующая организация говорит что работала.. перестановка перемычек результатов не дает..возможен ли вариант подключения в схему сопротивления?

Konst 24.03.2011 14:13

Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
 
Какое сопротивление Вы имеете ввиду?

P.S. Я думаю правильнее будет позвонить нам