Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
Здравствуйте, с поверки пришли 2расходомера Взлет ЭРСВ 410Л при подключении к Тэкон-17 отказываються подавать импульсы. Тэкон полностью исправен! подключен по след схеме МПД к 24В(взлета). И импульсный выход взлета к МЧВ(перемычки заводская установка) полярность соблюдена. Возможна ли другая схема,то какая? или расходомеры не исправны?
|
Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
Добрый день.
Проверть установку перемычек типа выхода на самом Взлете. Часто для поверки их устанавливают в "активное" состояние. С такими установками работать не будет. Т.к. "Взлеты" пришли с поверки естественно напрашивается вопрос - А раньше они работали с этим ТЭКОНом ?. |
Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
про работу история умалчивает, эксплуатирующая организация говорит что работала.. перестановка перемычек результатов не дает..возможен ли вариант подключения в схему сопротивления?
|
Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л
Какое сопротивление Вы имеете ввиду?
P.S. Я думаю правильнее будет позвонить нам и проконсультироваться по телефону. |