Подключение к RS-485 вместо RS-232
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас резко вышли из работы три Тэкона, грешим на высокую температуру. Два поменяли на резерв. А вот с одним вышла проблемка. Тэкон 17, который приказал долго жить, работал на интерфейсе RS-232,сейчас остался в резерве Тэкон 17, но с интерфейсом RS-485. Попробовала подключить его, запрограммировала- данные все показывает, все правильно. Но вот с сервером связь не идет. Связь у нас осуществляется через MOXA.
Возможно ли вообще такое подключение? Как его осуществить? Возможно надо на плате перемычки переключить? Или эта проблема решается как-то по другому? |
Подключение к RS-485 вместо RS-232
Добрый день.
Как я понял используется МОХА с портами Ethernet -> 232 и 485. МОХА должна работать в полностью прозрачном режиме, с минимальными задержками по времени. Проблем быть не должно. 1. Как запрограммирован ТЭКОН с точки зрения обмена ? Для интерфейса 485 необходимо установить старший бит младшего байта в описателе интерфейса. Т.е. если для 232 было 01:48, для 485 будет 01:C8. Пока наверное все. Необходима дополнительная информация для дистанционной диагностики проблемы. 2. Такие конфигурации работают нормально. |
Подключение к RS-485 вместо RS-232
МОХА у нас серии 5010, работает только с портом 232.
До этого Тэкон работал по RS 485 через грозозащиту. Тэкон запрограммирован, как обычно.В "Настройки"-"Константы пользователя"-"Обмен по сети"- "Основной канал": частота 1920, канал 0001. и все остальные параметры (что-то связанное с интерф. по нулям). "Для интерфейса 485 необходимо установить старший бит младшего байта в описателе интерфейса. Т.е. если для 232 было 01:48, для 485 будет 01:C8." - вот это где устанавливается?Это случайно не в "Обмен по сети"-"Интерф."?Это в частоту поставить, а в канал какие цифры? Странно, я это не ставила раньше... Я сегодня еще звонила к Вам, мне сказали, что работать не будет- надо к вам привезти(Вы внутри что-то сделаете), либо купить адаптер RS 232-RS 485. И еще вопрос, возможно ли если не получиться перепрограммировать перепаять. Я хочу попробовать подцепить RS 485 к нему RS 232 а с него уже в МОХУ? (заказывать адаптер с нашей бюрократией бумажной, выльется неделе в две((() |
Подключение к RS-485 вместо RS-232
Добрый день.
Позвоните к нам и свяжитесь со мной (Дубовцев Константин). Я надеюсь что в процессе диалога все решится. |
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +5. |