Одновременно 2 интерфейса.
Здравствуйте! Есть сеть, к которой подключены ТЭКОН'ы-17 по RS485 (назовем сеть 1). Есть другая сеть (назовем сеть 2), к которой нужно подключить один из ТЭКОН'ов-17 сети 1.Вопрос такой: возможно ли производить опрос ТЭКОН-17 одновременно по двум интерфейсам (основной RS232 и расширенный RS485) с разных компьютеров.
|
Одновременно 2 интерфейса.
Добрый день!
Тэкон -17 позволяет вести обмен по двум интерфейсам одновременно, но есть ограничения по использованию нашего программного обеспечения.-Если для опроса Вы пользуетесь программой Телемост, то по одному интерфейсу Вы сможете получать как текущие значения параметров, так и архивные, а по второму интерфейсу - только архивные. Это ограничение связано с использованием в программе Телемост механизма чтения групповых параметров. Если используется программа ИСКРа, то при описании контроллеров укажите для опроса сети2, что для контроллер используется "разными организациями", а не "монопольно". Если идет опрос Телемостом и ИСКРой, то также укажите атрибут разные организации. Если Вы используете свое ПО, то учтите особенность работы с групповыми парамтрами. |
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +5. |