Проблема с ТЭКОН-10
Есть ТЭКОН-10 расширяемый. За почти 10 лет эксплуатации нареканий небыло. Сейчас возникла следующая проблема:
На половине каналов модулей МИ1 и МИ2 входной сигнал видно, но вычисления не производятся. Попытки перепрограммировать ТЭКОН программой Диалог-17 приводят к ошибкам. С кнопок программируется нормально. На модуле МКН1 такой проблемы нет. Вопрос: Неисправны модули МИ1, МИ2 или это какаие-то внутренние проблемы? |
Проблема с ТЭКОН-10
Добрый день.
1. Что за сигналы видно на каналах МИ1 и МИ2 ? Они адекватные реальным измеряемым величинам или произвольные ? 2. ТЭКОН показывает какие-нибуть отказы ? 3. Сообщите тип и зав.номер ТЭКОНа. |
Проблема с ТЭКОН-10
Добрый день.
1. Сигналы - милливольты. Измеряемым величинам адекватны. 2. Отказы датчиков. 3. Зав.?D043 |
Проблема с ТЭКОН-10
1. Как Вы определяете что сигналы адекватны
измеряемым величинам ? 2. Так как регистрируются отказы датчиков расчет по этим каналам не производятся. 3. Как Вы пытаетесь связаться с ТЭКОНом. В данном исполнении базовый интерфейс ИРПС. Для связи необходим адаптер Т10.00.08. Для выяснения причин такого поведения прибора рекомендую позвонить изготовителю (т.е. нам) по т. (343)216-51-12(13,14,15) и связаться с Грицкевичем Александром Евгеньевичем. |
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot