Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Здравствуйте.
Мы покупали у фирмы "Крейт" адаптер RS232- ИРПС. Пробовали его подключать для связи нашего оборудования (УВК СМ_1810) с персональным компьютером. В результате передача данных с УВК СМ_1810 (ИРПС) на ПК (RS232) осуществлялась нормально, а обратной же передачи (с RS232 на ИРПС) не происходило, то есть с COM-порта сигнал выходил, а на выходе адаптера (со стороны ИРПС) его не было. Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Примечание: Со стороны ИРПС - 4-х проводная схема включения (два провода - на приём, два - на передачу). Со стороны RS232 разъём распаян согласно паспорта на адаптер RS232-ИРПС. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Добрый день.
Скорее всего обратной передачи не происходит из-за отсутствия пинтания в линии передатчика ПК. Я не могу сказать как построены выходные схемы 1810. В зависимости от реализации конкретной схемы каскада ИРПС, схемы подключения линий и генераторов тока могут отличаться. Для однозначности проверьте значения токов в разрыве обоих петлель. Если в передатчике значение тока рано нулю, очевидно, что либо надо подать питания от входа 1810, либо запитать от внешнего источника через встроенный в адаптер генератор тока. (схема будет отличаться !!!) |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Konst, Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно запитать линию передачи от внешнего источника питания через встроенный в адаптер генератор тока? То есть, конкретно, на какие контакты разъёма ИРПС адаптера надо подключаться? Какие напряжения источника питания можно использовать?
|
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Добрый день.
Один из вариантов подключения следующий: + источника питания на 15 DB25 выход ГТ (+ линии ИРПС) 17 или 18 DB25 ( два встроенных ГТ) вход ТХ- (- линии ИРПС) 11 DB25 выход ТХ+ 9 DB25 (надо установить перемычку на 12 DB 25) - источника питания 13 DB25 Напряжение источника питания 5 - 24 В. Но не менее суммы падений напряжения на всех участках петли. т.е. приемнике, передатчике, линии и ГТ. (возможно что 5В будет маловато - надо пробовать, но чем меньше тем лучше с точки зрения рассеяния тепла на элементах ГТ). Но все-таки прверьте схему выхода ИРПС Вашего контроллера. Может ничего делать и не надо если имеется возможность конфигурирования выходных схем. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Konst, Здравствуйте. Предложенный Вами вариант подключения почему-то не работает. Вернее ситуация остаётся прежней: с УВК СМ_1810 передача данных на ПК осуществляется нормально, обратно же - нет передачи. Может ещё есть какие варианты?
Схема выхода ИРПС нашего контроллера СМ_1810 имеет следующий вид: 2 провода (Rx-,Rx+)- на приёмник, и 2 провода (Тх-, Тх+) - с передатчика. Других выводов, в нашей конфигурации, нет. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Добрый день.
1.Проверьте наличие тока в петле передатчика ПК, он должен соответствовать 20 мА. 2.Проверьте полярность подключения. Насчет выходов СМ. Все-таки убедитесь в том что вход приемника СМ действительно пассивный, т.е. при отключенных внешних схемах проверьте сначала напряжение, и в случе что оно есть ток на этих контактах. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Konst, Здравствуйте.
1.Ток в петле передатчика ПК отсутствует. 2.Полярность подключения проверена. 3.Вход приемника СМ_1810 - пассивный. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Добрый день.
Проверьте ток в петле передатчика не в "разрыве", а прямо на закоротку. если ток отсутствует проблема в адаптере. Тогда проверьте ток между контактами 17 (или 18 в зависимости от используемого ГТ) и 12 (или 13) разьема DB25. Если ток присутствует - вышел из строя выходной каскад передатчика ИРПС. Если ток отсутствует не работает ГТ. Можно попробовать использовать ГТ2. |
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Konst, Ток между контактами 17 и 12 разьема DB25 присутствует, то есть генератор работает. Между конактами 9 и 11 тока нет, значит получается выход передатчика ИРПС адаптера не исправен. Тогда подскажите, пожалуйста, с кем мне связатся, чтобы договориться о замене 2-х адаптеров (оба ведут себя аналогично) по гарантии.
|
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС
Странно что оба ведут себя аналогично.
Два не могли выйти из строя если толко что-то не было грубо нарушено в подключении. Ещё раз повторюсь. Если ГТ исправен, проверьте ток на закоротку линии. Для этого 1810 не нужен. Ток при подключенном к СОМ порту адаптере и включенном ПК должен быть. З.Ы. Сегодня для надежности проверили данную схему в лаборатории - все работает. Ещё вопрос. Выше Вы говорили что с СОМ порта сигнал уходит. А каким образом подключен адаптер к порту ? Сейчас на всех ПК порт 9 контактов. Если используется промежуточный кабель, то проверьте пожалуйста целостность. По вопросам ремонта звоните 216-51-13. Контактное лицо Чербунина Оксана Сергеевна. |