Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Странности при обработке команды переменной длины (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=405)

deadbeef 15.09.2008 12:15

Странности при обработке команды переменной длины
 
Отправляю контроллеру ТЭКОН-17 (версия ПО 8.34) следующий запрос:

68 14 14 68 40 01 13 08 00 00 00 09 00 0A 00 11 01 00 01 09 01 0A 02 00 98 16

В ответ получаю вот это:
68 18 18 68 00 01 94 00 81 40 00 00 00 80 80 00 00 00
94 00 81 40 00 00 01 80 94 00 16

В ответе не хватает одного байта. Видимо контрольной суммы. Однако допустим на запрос:
68 0C 0C 68 40 01 13 04 40 02 40 1E 41 1E 42 02 9B 16

Приходит все как положено:
68 0A 0A 68 00 01 00 01 08 22 03 FC 3A 05 6A 16

В чем собственно проблема?

deadbeef 16.09.2008 08:19

Странности при обработке команды переменной длины
 
Вопрос снят :)

После смены параметров обмена на 9600N2 - все стало нормально.