Здравствуйте!
Пытаюсь написать программу для получения архивных значений с ТЭКОНа-19 на плк Wincon. Столкнулся со странной вещью - в ответе ТЭКОНа пропадает пропадает каждый второй байт. То есть, к примеру: отправляю 10 40 01 01 04 04 00 4A 16 получаю 10 01 28 43 16. Запрос менял - результат тот же - каждого второго нет. Программа считывала с другого прибора (Теркон) подобным образом верно. В том, что ТЭКОН отвечает правильно - тоже почти уверен, с телепортом он работает. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Опыт мой в программировании протоколов мал, каюсь. |
ТЭКОН-19 и Wincon
Добрый день, думается, что нужно смотреть соответствие настройки порта RS-232 ТЭКОН-19 и Вашего контроллера.
Для ТЭКОН-19 заводская настройка (если сами не поменяли) - это: 9600, 8N1 (8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит). Если в ПЛК есть такие настройки, как управление потоком, отключить. Проверьте длину кабеля RS-232. Если используете кабель RS-232 из комплекта ТЭКОН-19, то обычно он идет 1,8 м. Но может быть Вы используете какие-то удлинители. Длина существенна особенно на больших скоростях. |