Импульсный выход 12В.
Занимаюсь системой электроучета, выяснил, что датчики электросчетчиков имеют выход, который можно запитывать напряжением 12+/-3В.
Допустим ли такой входной сигнал на дискретном входе Тэкон-19 исполнения 4? |
Импульсный выход 12В.
Допустимо, но надо учесть, что рабочий диапазон питания входов 12-28 В.
(если помните, у ТЭКОН-19 есть вход питания дискретных входов Uп.вх = 12-28 В, отдельный от основного питания Uп = 18-36 В, номинальным считается 24 В для обоих входов). Выход счетчика, скорее всего, пассивный? Если выход счетчика пассивный, то 12 В для питания входов это минимум. Таким образом 12+3 допустимо, 12-3 нет. На всякий случай, если выход счетчика активный, то минимально допустимое напряжение подаваемое на клемму, необходимое для срабатывания, может быть и <12 В, 4-5 В (т.к. порог срабатывания входа у Т-19 около 3 В). Но питание входов все равно должно быть подано в диапазоне 12-28 В. P.S. а какой тип электросчетчика? интересно, чем обусловлено ограничение 12+-3 В. Обычная схема выхода это когда наружу выведены выводы транзисторной оптопары, которые в подавляющем большинстве "держат" 35-80 В. Т.е. ограничение 12+-3 В может быть несколько "искусственным". |
Импульсный выход 12В.
Для учёта активной энергии применяются датчики следующих типов:
САЗУ-И687; САЗУ-И670Д. Для учёта реактивной энергии применяются датчики следующих типов: СРЧУ-И689; СРЧУ -673Д. Можно конечно запитать выходы датчика 12В отдельно от входа питания дискретных входов (а его запитать 24В). Но не хочеться блоки питания плодить. Пообщался с продавцами электронных счетчиков они по паспортам называют цифру номинал 10+-2В максимум до 24. Но ведь этот максимум нас не устроит,к примеру выдаст блок питания 24,5-26В и выходит уже перегрузили ключ. Т.е. пока я вижу, что ниша технических средств электроучета использует напряжение 10В, и упоминание 24В вызывает у "зубров" электроучета возмущение. Можете посоветовать типы электронных счетчиков с минимумом функций, недорогих, надежных (там тиристорные привода - сеть плохая)или датчиков для установки в индуктивные счетчики с выходным ключем с номинальным напряжением 24В. Что вы подключаете на вход Тэкона в своих системах. |
Импульсный выход 12В.
Добрый день.
Предлагаю использовать трехпроводную активную схему подключения, при которой датчик запитывается 12В с токоограничительным резистором. Входы Т-19 программируются на активный выход датчика. При такой схеме необходимо тщательно отнестись к моменту соединения отрицательных полюсов питания датчиков и входов Т-19. Единственный минус схемы - наличие третьего провода. |
Импульсный выход 12В.
Цитата:
150 мА хватит на 8 счетчиков, подключаемых к одному ТЭКОН-19-04. Потребление 10 мА/вход при 12 В питания. Основное питание ТЭКОН-19 - с основного канала того же БП-63-02. Получится система из одного ТЭКОН-19-04 на 8 входов питающихся от 12 В и одного БП-63-02. Если ТЭКОНов в системе не один а много, то одного канала 12 В, 150 мА уже будет не хватать. Можно ставить дополнительный мощный БП 12 В, один на все ТЭКОНы и все датчики. Или вариант 3-проводной схемы, который предложил Konst |
Импульсный выход 12В.
1.Konst, как я понял трехпроводная с резистором это как в руководстве на Тэкон схемка В на стр. 42, только вместо транзистора рисуем контакт. Не нравиятся мне лишние провода:)там уже монтаж сделан был давно кем-то и когда-то, да и ток в этом подключении будет 12/50К=0,25мА. Маловато, помех боюсь.
2.Andrew, хочу все-таки подключить по варианту: - Вариант установки перемычки А. - На клеммы +Uпд и -Uпд подключаю блок питания +24В - Клеммы Fi+ остаются неподключенными - Датчики обьединяются в общую точку на которую подается питание +12В - Свободные концы датчиков подаются на входа Fi- - Нули блоков питания обьединяем. Это ведь то о чем вы пишите? По тому как разрисован вход Тэкона в РЭ на стр 42, такая схема должна работать. Хотел бы получить подтверждение от сотрудников Крейта в этом. Если надо могу эскиз выслать схемы которую описал словами. Если надо могу устроить официальное письмо, но меня удовлетворит и простое общение. 3. Остается вопрос все-таки на какие типы электронных счетчиков или датчиков для индуктивных счетчиков ориентировалась фирма Крейт, закладывая входа на 24В? Местные представители торгующих фирм по паспортам счетчиков говорят о номинальном напряжении 12В (максимум до 24, но это максимум, не подойдет). Ответ на этот вопрос мне важен,т.к. сейчас запитаемся 12В, а в дальнейшем будем менять счетчики на новые и хотелось бы прийти к варианту подключения А стр42 РЭ. На всякий случай оставлю свой адрес eduardolshtein@mechel.ru, если ссылка на типы счетчиков здесь некорректна. |
Импульсный выход 12В.
Можно зделать и по двух проводке.
Но есть риск ложных срабатываний из-за темнового тока выходов данного счетчика, равного 1мА. |
Импульсный выход 12В.
1. Konst, будет сбоить повешу в паралелль встроенному резистору 2,7К, еще один такой же, потом еще пока не устраню проблему.
2. По пунктам 2 и 3 моего предыдущего сообщения, по прежнему жду коментария сотрудников Крейта Или ,Konst, Вы работник Крейта и фактически ответили на вопрос пункта 2? |
Импульсный выход 12В.
Постараюсь все суммировать, см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=446" TARGET="_blank">рисунок</A>
1) Схема которую я предложил в предыдущем сообщении - схема А От схемы А из РЭ стр.42 она отличается только питанием входов Uпд=12 В. Чтобы при этом не плодить блоки питания, я предложил использовать БП-63-02, у которого есть 1 выход 12 В. Но его тока 150 мА в данной схеме хватит только на один 8-канальный ТЭКОН, если считать потребление 10 мА/вход. 2) Схема которую Вы описали в своем сообщении п.2 - схема А1 Это вариант схемы А) только на питание входов подается 24 В, а на датчики идет +12 В. Схема лучше, чем первая, в том смысле, что в ней потребление от +12 В меньше в 2 раза, и от тех же 150 мА можно будет запитать вдвое больше входов. 3) Схема которую предложил Konst ("трехпроводная") - схема В Вы говорите что ток в этом подключении 0,25 мА и что боитесь помех. Не совсем так, помехоустойчивость в этой схеме зависит от резистора Rx (внешний навесной подтягивающий резистор). В схемах 1) и 2) есть риск ложных срабатываний из-за темнового тока датчика 1 мА. Предлагая схему 1) я это не учел. В схеме 3 темновой ток не мешает. 4) Еще один, ранее не обсуждавшийся вариант - схема Г То же самое что и 3), но без навесного резистора (активируется резистор внтури ТЭКОН). У этого варианта другой минус - "нестандартная" установка перемычек-джамперов конфигурации. итог 1) и 2) - работоспособна, может мешать темновой ток, но если как вы говорите ставить резисторы в параллель 2,7k, схема работоспособна 3) - нужен внешний резистор, подтягивающий к +12 В 4) - нестандартная перемычка Вывод - в условиях темнового тока лучше кажется схема 3) или 4). На какие датчики ориентировались: Вход рассчитывался универсальный, не на какой-то конкретный тип датчика. 24 В это номинальное, т.е. "условно принятое стандартным" напряжение, а вообще-то есть рабочий диапазон 12-28 В. В отделе наладки сообщили, что применяли электросчетчики типов СЭТ4, ПСЧ. Запитывали от 24 В. Предельное напряжение у них тоже 24 В, видимо понадеялись на стабилизированные выходы наших блоков питания. |