Блочные отказы
Добрый день.
Такой вопрос. Тэкон-17 (зав номер. 0284) индицирует текущий блочный отказ "осн модем" В руководстве по эксплуатации (Т10.00.41 РЭ) описания данной неисправности нет. Дайте пожалуйста описание этого и если возможно других отказов, не вошедших в РЭ. Спасибо. |
Блочные отказы
Добрый день.
Отказ основного модема формируется в случае посылки в модем команды инициализации (или какой-нибуть другой АТ команды), записанной в строке инициализации модема при конфигурировании прибора, и отсутствия осмыысленного ответа в течении определенного времени. Причем ТЭКОН ждет ответ модема в цифровой форме, т.е. ОК = 0х30 0x0A 0x0D. Данный отказ не влияет на параметр "время неисправной работы". |
Блочные отказы
Спасибо.
Да в самом деле в Тэкон была "зашита" строка для модема (через ПО Диалог 17). Скорее всего в ней ошибка :-( Может подскажите пример строки. //При программировании самого модема проблем нет. проблема возникла именно при работе с Тэконом. Может ~ где поставить нужно .. |
Блочные отказы
Обычно весь "интеллект" мы перекладываем
на модем. Там DSP мощный, вот и пусть трудится. Поэтому самая распространенная строка, предлагаемая для зашивки в ТЭКОН - ATZ, вызыающая программную перезагрузку модема в конфигурацию по умолчанию. В модеме, в конфигурации по умолчанию должны быть отключены эхо и результирующие коды. Ответ должен быть цифровым и установлено отсутствие квитирования и игнорирование сигнала RTS. А также для некоторых модемов рекомендуется установить &D2 (как мне помнится) для перезапуска модема по изменению сигнала DTR. Знаки ~ установливаются для задержки до посылки строки инициализации. Некоторые модемы, после сигнала DTR задумываются на 1-1.5сек и не чуствуют никаких команд по интерфейсу. |
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot