ТЭКОН-17 с CAN
Не удается установит связь с Т-17 через CAN-BUS, доустановленный при поверке, с МУ-71 установленном на той-же шине обмен есть. Для обмена используется преобразователь Т.10.00.54 и программа ТТР-20. Подключение выполнено согласно Т.10.00.41ИМ таб.3.7 для МПИ CAN-BAS. Настройки Т-17: для интерфейсного модуля номер-01:49, частота 01:A5. Подскажите в чем может быть дело?
Спасибо! |
ТЭКОН-17 с CAN
Таким образом, у Вас в сети CAN 3 устройства: Т17, МУ-71 и компьютер.
1) Программа TTP20 выводит ли сообщения об ошибке? По подключению, проверьте: 2) Модуль CAN в Т-17 требует внешнего питания, подключено ли оно? Питание должно быть 18-36 В (минимум 15 В). Питание 24 В можно взять прямо от ТЭКОН-17. 3) Каков сетевой номер МУ-71 на шине CAN? (не должен совпадать с сет.номером второго контроллера, т.е. 01 у Т-17 (настройка 0149 означает, что сетевой номер Т-17 равен 01)) 4) Какова установка терминаторов шины CAN? (должно быть не более двух на двух разных концах шины) (устанавливаются джамперами на МУ-71 и Т10.00.54, перемычкой на клемме в Т-17) PS: Попробуйте обмениваться другой программой, например "Искрой", если она у Вас есть. Могут быть программные нестыковки TTP20 и T-17, т.к. TTP20 вообще-то была предназначена и разрабатывалась для приборов новой серии Т20 (ТЭКОН-19 и других). |
ТЭКОН-17 с CAN
1. питание было подключено 12В (как написано в инструкции), переключили на 24В.
2. Сетевые номера ТТР-20 - 0, МУ-71 - 09, Т-17 - 01 (если правильно настроен) 3.Терминаторы на МУ-71 и Т-17 - перемычка на клеммах 7,8, на МУ-71 джампик снят. 4. ТТР-20 просто не "видит " Т-17 5. "Iskra" Т-17 так-же не видит (нет ответных посылок) |
ТЭКОН-17 с CAN
Настройка Т-17 (номер-01:49, частота 01:A5) абсолютно правильная. Еще проверьте:
1) Что джампер EN_PROG на Т-17 не установлен 2) Правильна ли полярность H и L на Т-17. То есть правая клемма (номер 10) МУ-71 должна быть соединена с правой клеммой (номер 5) Т-17 (соответственно, левая /9/ - с левой /6/). Вообще конфигурация работоспособная, была проверена с Искрой, обмен есть при аналогичной настройке Т-17 и подключении. |
ТЭКОН-17 с CAN
3) Посмотрите, пожалуйста в меню ТЭКОН-17:
Настройка - Конст заводские - Общие - Позиции 2,3 Значение должно быть XX40. |
ТЭКОН-17 с CAN
1. по поводу подключения все правильно.
2. Настройка - Конст заводские - Общие - Позиции 2,3 у нас - 6000, можем ли ее поменять самостоятельно? |
ТЭКОН-17 с CAN
Нет, чтобы их записать, требуется снова отправить ТЭКОН на завод. С такими настройками модуль CAN работать не будет.
А Вы уверены, что модуль был действительно установлен при поверке? Был ли сформулирован от Вас запрос на доустановку? Сообщите заводской номер прибора для "разбора полетов". |
ТЭКОН-17 с CAN
При отправке в поверку была заявлена установка модуля.
Блок ?0073 был получен 27.09.2007. Отправим назад в ближайшее время. Спасибо за помощь! |