Как правильно подключиться к Тэкон-17?
Имеется прибор для учета сжатого воздуха Эмис-Вихрь, термометр платиновый технический ТПТ-1, датчик давления DVH 330L. Какие выполнить соединения на модуле МИ(105)Тэкона, если выход с Эмис берется пассивный частотный, а также как правильно подключить датчик давления? Документация на Тэкон17 (инструкция по монтажу)в части, касаемой подключения устройств оставляет желать лучшего.
|
Как правильно подключиться к Тэкон-17?
Добрый день.
Насчет РЭ на Т-17 это вопрос спорный. Действительно оно не тривиально, и возможно, не очень "доступно" написано, однако информации для подключения датчиков в нем достаточно. Не понятно почему Вы рассматриваете панель 105 для подключения частотных/числоимпульсных датчиков? Модули МИ предназначены для подключения аналоговых сигналов. Чачтотные/числоимпульсные датчики подключаются к модулям МЧВ. В Вашем случае (я понял что у Вас минимальная конфигурация Т-17) подключение следует выполнять к одному из четырех входных каналов модуля МЧВ0. (монтажная панель 108(01) в случае базового интерфейса RS-232). Для конфигурирования входов активный/пассивный используется набор перемычек. Для настройки типа датчика частотный/числоимпульсный - параметры настройки датчика. Схема подключения датчика давления - типовая. Для подключения токопреобразующего резистора необходимо установить (припаять) перемычку на все три контактные площадки выбранного входного канала на панели 105. (маловато исходных данных конечно, двух/четырех проводная схема подключения? ИП встроенный в Т-17 или внешний?) Единственное требование - измерительный резистор расположенный на монтажной панели МИ (105)должен находится в минусовом плече измерительной цепи. Более подробно смотрите в РЭ и приложениях к РЭ. |
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot