Пожалуйста, помогите разобраться. Есть два эриса, стоят на ПС и ОС, шина выравниваня потенциалов есть, она заземлена, с питанием порядок, у каждого эриса свой БП, и все равно то один перестанет считать, то другой. В чем может быть дело?
|
ЭРИС ВТ
Добрый день.
Для начала не совсем понятно к какой реализации ТЭКОНа подключаются ЭРИСы? Каков диапазон расходов для данных датчиков т.е. какая выходная частота в номинальном диапазоне расходов. Возможно что у Вас запрограммированы фильтры на входах, а выходная частота датчиков превышает 100Гц (приблизительная частота среза фильтров) счет может прекратится. Все будет отфильтровываться как дребезг контактов. Возможно причина не в этом, но не хватает исходных данных. |
ЭРИС ВТ
Для питания ЭРИСов используются внешние источники питания 24В 1А. Причем у каждого ЭРИСа свой. Настройка ТЭКОН верна. Расходы в трубопроводах укладываются в рабочий диапазон ЭРИСов (примерно 1-треть шкалы - проверялись ультразвуковым переносным расходомером - никаких толчков, резких изменений расхода не обнаружено). Импульсы на выходзах ЭРИСов время от времени редеют (стают одиночными с большим периодом) или наоборот сгущаются в большие "пачки" с интервалом между "пачками" от 5 до ~100 периодов в "пачке". Период в "пачке" в таком режиме соответствует максимальному расходу. Может внезапно все прекратиться и заработать нормально. Но с чем это связано до сих пор непонятно.
|
ЭРИС ВТ
Добрый день.
А что в это время показывает ТЭКОН (по частотам)? Проверте корректность врезки. Соблюдение всех расстояний и прямых участков. Нет ли где-то неподалеку циркуляционных насосов? Ровная ли внутренняя поверхность трубопроводов? Характер жидкости? (может какие-то взвешенные примеси присутствуют). Часто бывает что что-нибуть да приплывет на погружную часть. Очень похоже на сильные флуктуации в потоке. P.S. У нас есть специалисты по этим вопросам. Я передам им Ваш вопрос. |
ЭРИС ВТ
Прямолинейные участки выдержаны.
Насосы поблизости есть (примерно 20м). Это узел в подземной камере около насосно-смесительной станции. Получают из 150/70 115/70, подмешивая обраткой. Характер жидкости - теплосеть с водоразбором, т.е. вода чистая. На погружную часть никогда начего не приплывало, снимали и смотрели неоднократно. |
ЭРИС ВТ
Ну зачем, зачем мы выбрали такие капризные приборы...
|
ЭРИС ВТ
5it, Наверно для четкого ответа мало информации от вас.По нашей практике работают десятки, а то и сотни Эрисов и капризов не наблюдаем и очень сильно им доверяем по достоверности.Но всегда делаем следующее
-БП наш, от ТЭ КОНа - питание гальванически развязаны Дополнительно для помощи привлечены наладчики и по их появлению в конторе они дадут совет |
ЭРИС ВТ
Да-да-да. БП Ваши (из комплекта Т19). Есть у нас еще объектики с ЭРИСами, но там их никто не проверял, небалансные трубопроводы... Похоже и там сюрпризы есть. Надо будет наведаться на парочку-троечку с переносным расходомером... Может заглянуть внутрь ЭРИСа? Скажите какие КТ снять, я пришлю осциллограммы.
|