Виктор 29.10.2025 16:48

Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Подскажите пожалуйста как можно в программе включить подстановку минимального значения расхода природного газа при уходе за минимум расхода. Счетчик используется с числоимпульсным выходом.

Yaric 30.10.2025 07:52

Re: Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Здравствуйте!
Тэкон-19 измеряет. В случае выхода измеряемых параметров за метрологические характеристики - прибор фиксирует нештатную ситуацию и включает счетчик времени нештатных ситуаций.
Как рассчитываться за время действия нештатной ситуации - стороны определяют между собой.

Виктор 30.10.2025 14:46

Re: Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Может это и правильно но при отключении датчиков давления и температуры замены встают без договора. Хотелось бы иметь такую же возможность и для расхода.
Тем более что отношения между поставщиком и потребителем регулируют п метрологической плоскости УРАЛТЕСТ.

Виктор 01.11.2025 10:40

Re: Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Еще раз повторю вопрос. Есть возможность включения подмены расхода при выходе за минимум?

Yaric 01.11.2025 13:09

Re: Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Токовый сигнал и сопротивление предполагают мгновенное значение. При импульсном сигнале такого значения нет, соответственно замен нет.
Это требование Уралтест озвучил? Можно его (требование) как-то увидеть?

Василий 07.11.2025 09:54

Re: Настройка Текон 19-06 (Природный газ)
 
Цитата:

Сообщение от Yaric (Сообщение 3710)
Здравствуйте!
Тэкон-19 измеряет. В случае выхода измеряемых параметров за метрологические характеристики - прибор фиксирует нештатную ситуацию и включает счетчик времени нештатных ситуаций.
Как рассчитываться за время действия нештатной ситуации - стороны определяют между собой.

Я думаю, тут стоит добавить, что в случае с ЧИ-датчиком расхода фиксации нештатной ситуации не происходит. Ведь мы не в состоянии диагностировать, что это за событие - снижение потребления ниже мин. измеряемого расхода, полное отсутствие расхода, обрыв линии, отказ счетного мех-ма, и т.д..

Добавлено через 1 минуту

хотя, чисто теоретически, можно добавить что-то типа алгоритма диагностики - отсутствие импульсов за определенный интервал - авария )