ТЭКОН-19 <-> АИ106 <-> МВ110-8А
Здравствуйте.
Пытаюсь собрать следующую цепочку ТЭКОН-19.02М <-> АИ106 <-> МВ110-8А. Прибор ТЭКОН-19 настроен на учёт тепла, но данные планируется брать с модуля МВ110-8А, подключенного по RS-485 через адаптер Modbus в CAN. Модуль МВ110-8А используется в связи с необходимостью подключения термопар TXK (L). После нескольких попыток прочитать регистры с модуля путём различных байтовых перестановок результат никакой. Имеется ли вообще такая возможность подключения датчиков или я что-то делаю неправильно? |
Re: ТЭКОН-19 <-> АИ106 <-> МВ110-8А
Здравствуйте!
Адаптер АИ- работает по протоколу Modbus/RTU. Убедитесь, что ведомое устройство так же работает в этом протоколе. Проверьте скорости, сетевые номера и т.д. |