ТЭКОН-17 доступ к архиву
Доброе утро! ТЭКОН-17 подключен к ПК по выделенной линии RS-485 (основной канал связи), опрашивался с помощью ПО Диалог. На данный момент возможен только просмотр текущих значений, данные из архива не считываются, в ручную информацию из архива смотреть можно. Подскажите какая может быть причина неисправности и возможность ремонта.
|
Re: ТЭКОН-17 доступ к архиву
ПО Диалог-17 не предназначено для считывания показаний - только для настройки контроллеров Тэкон-17.
Воспользуйтесь программой Телемост. |
Re: ТЭКОН-17 доступ к архиву
Прошу прощение за ошибку, опрашивали конечно с помощью ПО Телемост, так же пробовали через К-104(RS-485) с помощью ИВК Элеком Энергоинформ, результат тот же.
|
Re: ТЭКОН-17 доступ к архиву
Вложений: 1
Вы указывали в первом обращении RS-485. К-104 - это контроллер Ethernet. Программа "Телемост" не поддерживает работу через К-104, поскольку на момент ее создания контроллеров К-104 еще не существовало.
Поддерживаемые каналы связи в "Телемост" приведены ниже. Сейчас контроллеры Тэкон-17 и ПО "Телемост" сняты с производства. Взамен выпускается линейка современных контроллеров Тэкон-20 с сопутствующим ПО. По вопросам работоспособности "ИВК Элеком Энергоинформ" лучше обратиться к разработчику данного ПО. |
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 Finalka
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot