К104-01 считывание регистров
Добрый день.
С помощью программы К-104 Modbus/TCP настроил считывание регистров с ТЭКОН-19. Перевожу в режим работы вижу моргание Tx Rx на шине CAN. Но тест связи по Modbus не проходит (Нет ответа от устройства(код ошибки 0)). Также с помощью Modbus Pool нет обмена с K-104-01. Подскажите куда смотреть? |
Re: К104-01 считывание регистров
Судя по Вашему описанию - у Вас работает шина CANBUS, но не работает Ethernet.
Проверьте обычный ping. К-104-01 работает только по TCP - порты и протокол не блокируются брандмауэром? |
Re: К104-01 считывание регистров
Вложений: 3
Добрый день.
Порт не блокируется. Чтение через Настройка ModbusTCP происходит, но Modbus Poll не читает регистры. В итоге надо считывать регистры с WInCC 7.4 через драйвер Modbus TCPIP. Еще не нашел на сайте описание настройки именно К104-01. |
Re: К104-01 считывание регистров
Контроллер К-104 исп.01 несколько лет как снят с производства.
Можете ознакомиться с руководством по эксплуатации на УСП-178, по функционалу они похожи со снятым с производства К-104 исп.01. Как видно с первого скрин-шота. Контролер К-104 исп.01 запрограммирован и считывает параметры корректно. Как работает сторонние ПО (ModBus Poll) информацией не владеем, так как не являемся его разработчиком. |