конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Добрый день.
Изначально были приобретены 2 прибора Тэкон-19 модификаций 05М и 3 - 06М. Все приборы были организованы в сеть по CAN-шине к К-104 с дальнейшим опросом по локальной сети. Затем были приобретены еще 2 Тэкон-19 05М для организации учета еще на двух объектах и были присоединены к этой же CAN-шине(у всех приборов разные сетевые номера). В результате присоединения последних двух - скорость опроса уменьшилась в разы, начались сбои при чтении очереди задач. Из этой ситуации вышли разделением "старых" и "новых" Тэконов на две сети CAN и установкой еще одного К-104. Совсем недавно во время грозы у 2-х Тэконов модификаций 06М вылетели интерфейсы CAN. Приобрели еще 2 Тэкона 06М,которые так же при присоединении в последнюю сеть CAN тормозят опрос и отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90)ом дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022).(Все приборы расположены в диспетчерской площадью 9 кв.м) Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причины нестыковок приборов в сети. Заранее благодарен. |
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
может перемычки под разъемом can снять забыли?)
|
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Перемычки сняты.
|
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Цитата:
|
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Извиняюсь за недостоверную информацию. Пошел перепроверить и на одном Тэконе -05М обнаружил перемычку, убрал - связь медленная, с ошибками. Отцепил от CAN-шины два последних "новых" Тэкон-06М, связь с оставшимися четырьмя, пошла как положено(Спасибо!). Для опроса временно используем "Телепорт",т.к. SCADA система в процессе разработки. Тэкон-06М,которые перестали работать по CAN-шине после грозы, удалось считать по RS-232 через адаптер АИ-200.Последние "новые" Тэконы через Диалог не обнаруживаются, хотя через телепорт считываются хорошо. У "новых" Тэконов-06М есть различия от "старых" в системных настройках (тип модуля 0716,версия АА и 0726,версия А8 соответственно),может быть эта информация будет полезна для выяснения проблемы.
|
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Цитата:
по остальным замечаниям пока комментариев нет.. |
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
В целом по организации обмена по CAN требования следующие:
- Соединение только последовательное. На крайних модулях оставляем перемычки TRM, на промежуточных обязательно их снимаем; - Номера всех модулей в CAN-шине разные, скорость у всех одинаковая; - Общая длина сегмента CAN не более 100 метров при скорости 300 кбод; - Общее число модулей в шине CAN не более 30. Тип модуля 0716 с точки зрения обмена по CAN идентичный модулю 0726. Если модули (ТЭКОНы) обмениваются между собой параметрами, может получиться что при чтении программой Телепорт, обращаясь к тем же параметрам, будут случаться пропуски при чтении отдельных параметров. Но при этом ТЭКОН должен находится через Телепорт без проблем. |
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Здравствуйте.
Сейчас перемычка установлена у разъема CAN на К-104. Если ставлю на крайний Тэкон , начинаются тормоза при чтении (соединение Тэконов последовательное). "Новые" Т-19 06М не может обнаружить "Диалог-19", "Телепорт" читает и записывает без проблем. Связь пытались установить даже не в сети, а с одиночным прибором по CAN через АИ-200. Обнаружилось при попытке загрузки рабочих проектов через "Диалог" в два "новых" Т-19 06М. |
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Цитата:
ПО Телепорт ТТР20 - предназначено для работы с контроллерами при отладочных работах и съеме информации. Также используя данное ПО Вы можете выполнить загрузку/чтение файлов конфигурации (очереди задач, значение параметров, меню индикации, журнала событий и архивов). Как выполнить данную операцию Вы можете ознакомиться в видео-ролике на нашем сайте или прочитав РЭ на ПО Телепорт п.3.17. У Вас возникают проблемы при чтении информации (подключении) к контроллерам при помощи ПО Телепорт? |
Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN
Здравствуйте. Уважаемый "operation",в начале темы я указал, что "новые" Т-19 06М отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90) дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022)
|