Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Вопрос Как сменить сетевой номер контролера К-104 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=759)

edviga 20.11.2015 16:50

Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Добрый день, форумчане!
Имеется контроллер Ethernet К-104, подключаюсь к нему по CAN-шине посредством "Телепорта 20" и хочу сменить сетевой номер адаптера в сети CAN. Как это сделать, где это описано? Не пойму, задача для меня непосильная :(

V.G.C. 21.11.2015 17:14

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Вложений: 1
Добрый день!
Для конфигурации адаптера К-104 используйте программу для настройки http://kreit.ru/cont/i/programmes/k104-105.zip

edviga 23.11.2015 15:02

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Спасибо за ответ, но... не получается.

Вот настройки "Телепорт 20":
Вид связи: CAN-BUS
Последовательный порт: COM7
Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00
Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300
Сетевой номер адаптера (К-104): 02

Подключаюсь - вижу содержимое: данные и алгоритмы.

Вот настройки "config_k105_k104":
Вид связи: CAN-BUS
Последовательный порт: COM7
Сетевой номер компьютера по шине CAN-BUS: 00
Частота обмена по шине CAN-BUS (кБод): 300
Сетевой номер адаптера (К-104): 02

Нажимаю "чтение из модуля", ответ - "модуль не обнаружен".

Единственное отличие - на вкладке "настройка каналов связи" есть поле "порт приема данных по CAN-BUS". Что туда писать? Есть ли значение по-умолчанию? Можно ли его вернуть к заводскому (если оно менялось)? Пока подставляю 51945. А может дело в пароле?

operation 24.11.2015 17:32

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Добрый день.
1. В каком режиме осуществляется связь с адаптером ?
2. Какие настройки порта обмена по CAN стоят в данный момент?

Укажите пожалуйста контактный телефон или почтовый адрес для связи с Вами.

edviga 26.11.2015 15:33

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Здравствуйте!

1. Связь с адаптером провожу в режиме "настройка" - переключатель "1" установлен в "ON".
2. Порт обмена выставляю в 51960.

Почта для контакта: edvigat[at]gmail.com

Прочла в инструкции:
"2.3.3.2 Настройку параметров контроллера можно производить по ин-
терфейсу CAN-BUS или по сети Ethernet. Контроллер основного исполнения
настраивается программой Config_k105_k104.exe. Контроллер исполнения 01 -
программой Config_tcp_Modbus.exe, при этом в режиме «Настройка» обмен по
сети Ethernet осуществляется по протоколу FT1.2 с самим контроллером. В
Лист 14 Т10.00.104 РЭ
этом режиме независимо от значений параметров, хранящихся в памяти контрол-
лера, интерфейсы конфигурируются с учетом установок по умолчанию:
• Интерфейс CAN получает сетевой адрес 01 и скорость 300 KБод.
• Интерфейс Ethernet получает IP адрес 192.168.0.1 и маску подсети
255.255.255.0 "

Мой контроллер имеет исполнение 01, стало быть конфигурируется только из под Config_tcp_Modbus.exe? Соединение под ней происходит (по CAN), но на этом все и заканчивается. До отображения параметров дело не доходит. При соединении из под Ethernet запрашивает MAC-адрес, но поле ввода не активно. Ужасная программа.

edviga 03.12.2015 14:11

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Здравствуйте, форумчане!

Помощи так и не получила, придётся отвечать самой же для всех кто столкнётся с подобными "граблями" в будущем:

Как выяснилось, контроллер К-104 исполнения 01 конфигурируется ТОЛЬКО программой config_k104_modbus.exe. Программа, мягко говоря, странная, производитель не озадачился составить по ней описания.

Сетевой адрес меняется в поле: "Настройки Modbus/TCP" -> "Общие настройки" -> "Адрес по шине CAN-BUS, Hex". Но не всё так просто.

Изначально подменю "Настройки Modbus/TCP" отсутствует и чтобы оно появилось вам придётся пройти по пути "Файл" -> "Новый", или же скачать конфигурацию из контроллера по пути
"Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Поиск", а затем "Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Чтение из К-104 TCP/Modbus".

Окно "Общие настройки" тоже с сюрпризом. В нём есть неактивное поле ввода MAC-адреса и чтобы окно закрылось по нажатию кнопки "Применить", программа требует непременно ввести МАС-адрес (для случая, если вы скачали конфигурацию из контроллера). Вводить что-то в поле, которое защищено от ввода, то ещё удовольствие. И это реально смущало, пока опытным путём не выяснила, что настройки сохраняются и без подтверждения кнопкой "Применить". Кто бы мог подумать?!

Ну и напоследок: следите за состоянием поля "Адрес по шине CAN-BUS, Hex", имеет свойство самопроизвольно сбрасываться по любому чиху, после чего помогает лишь пересоединение с прибором.

ВОПРОС ЗАКРЫТ

Добавлено через 3 минуты

P.S. Связь проверяла по CAN-шине, переключатель "1" трогать не надо (положение "OFF"), всё заливается и скачивается в рабочем режиме.

Dmitriy 05.08.2016 07:47

Re: Как сменить сетевой номер контролера К-104
 
Уважаемый (ая) edviga. Будьте добры правильно формулировать свои мысли и свои вопросы. Если бы вы изначально подробно описали сложившуюся ситуацию - вам бы ответили быстрее. Мы не экстрасенсы чтоб догадываться какое именно оборудование стоит у ВАС, а значит не можем рассказать ВАШ частный случай. К сожалению мы не всегда успеваем оперативно реагировать на сообщения в темах, и в связи с этим время ответа на форуме/почте может достигать 2х недель в зависимости от загруженности. Однако мы всегда приветствуем конструктивную критику в наш адрес, и готовы исправлять замечания "по существу".