Voves 06.07.2011 12:29

Регистратор РИ-97
 
Подскажите, можно ли задать период снятия данных с теплосчетчика Тэкон-19 с помощью РИ-97? чтобы каждый раз не снимать все данные, а например, только за последний месяц?

07.07.2011 07:53

Регистратор РИ-97
 
РИ-97 дочитывает данные с ТЭКОН-19, т.е. если Вы будете считывать данные 1-го числа каждого месяца, то только за предыдущий месяц и будут данные в последнем созданном файле.
Дата последнего считывания хранится в файле spv.bf (KREIT/SYSTEM). Если Вы этот файл удаляете после каждого считывания, то РИ-97 считывает все данные. Если же этот файл присутствует, то данные только дочитываются.

Voves 07.07.2011 12:45

Регистратор РИ-97
 
Спасибо за ответ, всё понял.