5it 10.04.2009 09:30

ТЭКОН 17 и условные арифметические датчики
 
В ТЭКОН 17 версия 08_22_09 требуется реализовать условный арифметический датчик.
По правилам Т10.00.41 РЭ п.6.2.1.13 не получается, выполняется только первая первичная операция, но оно и понятно, наша верся ПО старше 7_9_0, начиная с которой все должно работать. По правилам для ТЭКОН 10 то же не получается. Как быть?

gae 10.04.2009 10:18

ТЭКОН 17 и условные арифметические датчики
 
Конечно, версия 8_22 довольно древняя (июнь 2002 года). Непонятно, почему она у Вас все еще работает, обычно при поверке прибора версию у нас автоматически меняют на более свежую. Тем не менее, по моим данным, за это время ошибок в арифметических датчиках выявлено не было. Если Вы настройку их делаете в соответствии с "Инструкцией по настройке Т10.00.41 ИН" (лежит на нашем сайте), то вроде все должно работать. Еще раз проверьте свою настройку. Если не получится, пришлите свою желаемую формулу и константы настройки датчика нам, попробуем разобраться. Только лучше не на форум, а прямо на мою почту gae@kreit.ru.