Daniil 21.12.2014 01:59

Контроллер К-104-01 модиф.
 
Здравствуйте! Контроллер К-104-01 модиф. в ТТ не могу найти модуль по Ethernet, ping есть. модуль нахожу только по CAN через адаптер А-98. Выбирал в ТТ разные опции и сеть через порт CAN и Контроллер ethrnet К-104. Есть какие то определенные настройки для поиска в ТТ?

Василий 21.12.2014 05:23

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Думаю, что дело в джампере 1, определяем режимы работа-настройка

Daniil 21.12.2014 18:46

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
джамперы выключены...ip 192.16.0.55

Василий 21.12.2014 22:06

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Для ТТР-20 К-104 доступен, только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель 1 д.б. в положении ON.

Добавлено через 4 минуты

Для ТТР20 контроллер К104 будет доступен только при нахождении последнего в режиме настройки. Соответственно переключатель "1" д.б. установлен в положение ON. См. пункт 2.3.1.7 руководства по эксплуатации.

Daniil 21.12.2014 23:26

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Это же для настройки модуля программой "Config_k104_Modbus.exe" через эту прогу можно менять настройки в модуле по Ethernet, a через ТТР-20 по Ethernet не хочет (преключал джемпера- 0 результата)

Добавлено через 1 минуту

Может быть версия ТТР-20 старая?

Василий 22.12.2014 03:57

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Значит, не к тому айпи обращаетесь.
Настройки подключения ттр, аналогичны конфигу104.

Добавлено через 3 минуты

См. пункт РЭ 2.3.3.2

operation 22.12.2014 15:11

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Добрый день.
К-104 исп. 01 используется для подключения приборов к ЛВС (Ethernet) (10/100Мбит/с) по протоколу TCP/Modbus (в том числе для SCADA-систем).
Для настройки контроллера потребуется очередь задач с Т-19 и программа Config_k104_Modbus.exe.(К-104 должен находиться режиме настройки. Джамперы в положении ON). После настройки для проверки воспользуйтесь Modbus-сканером.

Daniil 22.12.2014 15:34

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Добрый день.
То есть мне нужна очередь задач для К-104?и загрузить ее через Config_k104_Modbus.exe?

Добавлено через 3 минуты

Я так понимаю в К-104 мне просто нужно настроить адреса тех регистров которые я хочу видеть на верхнем уровне?

operation 22.12.2014 16:10

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Нет. Очередь задач Вам нужна из Тэкона 19, для того чтобы к holding-регистрам присвоить параметры с Тэкона.

Daniil 22.12.2014 17:03

Re: Контроллер К-104-01 модиф.
 
Все получилось!спасибо!
Т.е. в сам модуль через ТТР мона только по кан зайти?
А для верхнего уровня по езернет все норм читает те регистры которые я назначил.