Максим Х. 30.07.2018 15:08

Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
Вложений: 4
Добрый день! стоит задача исправить программу для Тэкона 17 для расчета тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения по формуле Qпотр.=Gпод*(hпод-hобр.)*dt/1000+(Gпод-Gобр)*(hобр-hх.и.)*dt/1000;
исходный файл с программой и картами программирования во вложениях.

Василий 30.07.2018 15:31

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
Учет коммерческий? Тэкон-17 не соответствует Правилам КУТЭП 2014 года

Максим Х. 30.07.2018 15:52

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
учет коммерческий.

Добавлено через 9 минут

А в чем состоит конкретное не соответствие и как можно решить данную проблему?
И как можно произвести расчет тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения на базе Тэкона 17?

Максим Х. 31.07.2018 11:56

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
:(:(:(:(:(:(

Максим Х. 31.07.2018 14:08

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
А в чем состоит конкретное не соответствие и как можно решить данную проблему?
И как можно произвести расчет тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения на базе Тэкона 17?

Дмитрий 01.08.2018 09:12

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
ТЭКОН-17 был выпущен до вступления правил 2014 года и поэтому не может им соответствовать. Расчет тепловой энергии на ТЭКОН-17 производиться только по старым правилам 1995 года.

Максим Х. 01.08.2018 10:33

Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения
 
Спасибо!